Всем доброго дня.
На объекте вышел из строя вычислитель 026М, для быстрой замены нашелся только ВКТ-7. Подключаю, настраиваю - температуру показывает, а с расходом показывает какую то хрень. Как мне нужно настроить расход, чтобы ВКТ-7 регистрировал адекватные показания расхода?
   


Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Отправлено: Gandicap от 19.04.2018, 05:33:39
В ЭРСВ Кр измеряется в имп/л. В Теплокоме наоборот - в л/имп. Если, например, Кр расходомера 20 имп/л, в вычислителе надо ставить 1/20= 0,05.


Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Отправлено: Drectu от 19.04.2018, 08:25:39
Ещё если у расходомера активный выход, то у ВКТ нужно снять джамперы у входов


Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Отправлено: ssv от 23.04.2018, 00:06:50
Все заработало, всем спасибо.


Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Отправлено: ssv от 30.10.2019, 00:23:43
Всех приветствую.
Возникла ситуация в точности наоборот, расходомеры ПРЭМ Ду50 и тепловычислитель Взлет 026М.
Какие могут возникнуть подводные камни при подключении?


Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Отправлено: Gandicap от 31.10.2019, 05:36:41
Никаких. Таких узлов у меня несколько. Проблем нет. Если у расходомера 10 л/имп. в вычислителе ставим 0,1 имп/л. И все.