Название: Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: ssv от 19.04.2018, 00:54:24 Всем доброго дня.
На объекте вышел из строя вычислитель 026М, для быстрой замены нашелся только ВКТ-7. Подключаю, настраиваю - температуру показывает, а с расходом показывает какую то хрень. Как мне нужно настроить расход, чтобы ВКТ-7 регистрировал адекватные показания расхода? Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: Gandicap от 19.04.2018, 05:33:39 В ЭРСВ Кр измеряется в имп/л. В Теплокоме наоборот - в л/имп. Если, например, Кр расходомера 20 имп/л, в вычислителе надо ставить 1/20= 0,05.
Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: Drectu от 19.04.2018, 08:25:39 Ещё если у расходомера активный выход, то у ВКТ нужно снять джамперы у входов
Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: ssv от 23.04.2018, 00:06:50 Все заработало, всем спасибо.
Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: ssv от 30.10.2019, 00:23:43 Всех приветствую.
Возникла ситуация в точности наоборот, расходомеры ПРЭМ Ду50 и тепловычислитель Взлет 026М. Какие могут возникнуть подводные камни при подключении? Название: Re:Расходомеры Взлет и ВКТ-7 Отправлено: Gandicap от 31.10.2019, 05:36:41 Никаких. Таких узлов у меня несколько. Проблем нет. Если у расходомера 10 л/имп. в вычислителе ставим 0,1 имп/л. И все.
|