Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: AndreyR от 21.05.2018, 12:04:52



Название: Не выводятся данные с ВКТ-7
Отправлено: AndreyR от 21.05.2018, 12:04:52
Добрый день! Никак не получается вывести данные в СП4 с ВКТ-7, скрин настроек прибора (задавал вручную) данные при импорте с СП3 не отобразились и при добавлении сразу в СП4 через меню - опрос - принять данные из АСДВ-020


Название: Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.05.2018, 12:29:29
Здравствуйте!

Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.


Название: Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
Отправлено: AndreyR от 21.05.2018, 14:33:02
Здравствуйте!

Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.

Спасибо, заработало, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.


Название: Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.05.2018, 14:52:44
Спасибо, заработало, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.
Возможно.

Следует еще учесть, что после изменения приборных настроек требуется некоторое время (до нескольких минут), пока служба обработки данных увидит изменения и преобразует приборные архивы.