Название: Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it Отправлено: disinjskr от 13.07.2018, 21:31:34 Добрый день! Может кто то поделиться точной информацией по подключению и настройки модема для диспетчеризации? Какая распиновка кабеля должна быть для подключения к внешнему rs-232 (на лицевой панели)? И какие АТ- команды должны быть записаны в модем ?в тех поддержке сказали распиновка такова
2---------3 3----------2 5----------5 Не работает!!! И по АТ командам , кто поднимает трубку модем или тсрв? Почему где то написано что ats0=1, а где-то ats0= 0? Как то в тсрв можно это посмотреть не срывая пломбу ЭСО? Название: Re:Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it Отправлено: I_m от 14.07.2018, 11:26:39 И по АТ командам , кто поднимает трубку модем или тсрв? Почему где то написано что ats0=1, а где-то ats0= 0? Как то в тсрв можно это посмотреть не срывая пломбу ЭСО? Очевидно, что может работать и так, и эдак (ats0=1 и ats0= 0). Общее соображение: если в настройках прибора (не важно какого, абстрагируемся от 042) тип подключенного внешнего устр-ва указан как "Модем", то трубу поднимает сам прибор. Название: Re:Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it Отправлено: disinjskr от 15.07.2018, 10:49:39 Ну тогда в моем случае сделано все правильно, тип соединения установлено как "прямое" и ats0=1 в модеме. Остаётся разобраться с кабелем db9f/m. ???
Название: Re:Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it Отправлено: KIA от 16.07.2018, 10:09:29 Кабель должен быть прямой.
Название: Re:Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it Отправлено: disinjskr от 16.07.2018, 20:53:37 Спасибо всем не безразличным!!! действительно оказалось дело в кабеле! И действительно он прямой должен быть !! "Спасибо" тех.поддержке за подсказку 2-3 3-2 5-5. Весь мозг мне сломали :P
|