Название: СВЯЗЬ С ЭРСВ-520Ф Отправлено: sanyavvia от 07.08.2018, 09:52:26 Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться! Недавно работаю в поверочной лаборатории, возникла необходимость в калибровке расходомера ЭРСВ-520Ф. Необходимо с ним связаться. Как я понял для связи можно использовать USB-ЭР, позвонил представителям, могут привезти только через 2 недели, столько времени нет. Читал, что можно использовать старый адаптер, но нужно перепаять. Еще вычитал:" В исполнении расходомера ЭРСВ-5Х0Х на плату модуля индикации опционально может устанавливаться модуль интерфейса RS-485, при этом под- ключение к СОМ-порту ПК производится стандартным конвертором интерфейса RS-485/RS-232". Вопросы: 1) Можно поподробнее расписать, с выделением на рисунке, что нужно перепаять? 2) Что за дополнительный модуль интерфейса, как он выглядит, либо там просто можно подпаяться? 3) Может у кого есть USB-ЭР, чтобы не ждать 2 недели? Спасибо! Название: Re:СВЯЗЬ С ЭРСВ-520Ф Отправлено: Gandicap от 07.08.2018, 15:34:02 Насколько я знаю, ЭРки всегда комплектуются модулями RS-232 или RS-485 на этапе заказа. И паять не советую. Хотя.... Голь на выдумку хитра.
Нужен USB-ЭР - подъезжайте. Только одно НО! На форуме вся Россия (может и более). Откель Вы никто не знает. Да и на форуме не сильно распространяются о своей географии. Но многие и не скрывают. Обращайтесь конкретнее. Мы своих в бою не бросаем. Название: Re:СВЯЗЬ С ЭРСВ-520Ф Отправлено: Drectu от 08.08.2018, 06:18:47 если у вас есть старый интерфейс, то ничего не нужно паять, отключите индикатор и туда включите старый интерфейс от 410, 420 (ЛАЙТ) подходит для 520Ф
|