Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Тепло от 07.08.2018, 16:24:01



Название: Мониторинг событий
Отправлено: Тепло от 07.08.2018, 16:24:01
Хотел обратить Ваше внимание на такой момент, касаемый ВКТ-7: предположим, сегодня 25 июля. Мне необходимо снять часовые показания за период с 5 июля 8 часов утра по 6 июля 12 часов утра (28 часов/строчек в отчёте). Через список выбираю данный объект (на котором установлен ВКТ-7, GSM модем и всё это по CSD), выбираю данный период и жму "Снять данные с выделенных приборов", начинается съём. Иду в Опрос - Сеансы опроса и что я вижу: идёт снятие часовых показаний с 25 июля (сегодняшнего дня) назад к 5 июля. Что за??? зачем мне эти дни? Мало того, что я за это буду переплачивать кучу денег, так самое главное - ждать сколько придётся!!! Что я только не перепробовал, чтобы скачивался нужный период. И системные параметры менял и отключал их вообще и другие периоды... и куча других шаманских приёмов.
Тут либо я что то не то делаю, либо это свойство ВКТшек, потому что с тсрв таких проблем нет, либо СП4 чего то не то делает. Подскажите, чего с этим сделать?

В момент съёма архива какого то определённого периода хотелось бы видеть, какой именно я период в данный момент пытаюсь скачать. То есть видеть "настройки". Например,  выполнить это в сеансах опроса. Как дополнительный мониторинг события


Название: Re:Мониторинг событий
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.08.2018, 16:36:39
Здравствуйте!

Взлет СП4 при любом установлении связи с прибором, будет пытаться прочитать недостающие данные, при включенной опции "Сбор данных", это нормальное поведение.

В случае, если сбор настроен на глубину, то система автоматически считывает данные от сегодня в прошлое на указанное значение. Если сбор настроен с даты по дату, то согласно им.

Однако, есть еще один момент - СП4 старается закрыть все промежуточные недостающие записи (дырки) в собранном архиве в рамках глубины хранения архива в самом приборе, игнорируя настройки сбора данных! Т.е., к примеру у Вас стоит сбор суточных на глубину 3 дня и сейчас 25 июля, это значит, что СП4 будет считывать данные от 24 июля по 22 июля (24,23,22).
В случае, если Вы в ручном режиме выполните сбор 10 июля, то СП4 увидим "дырку" (нет данных) с 11 по 21 и так же захочет их собрать при первом случае, т.е. когда будет соединение до прибора, и совершенно не взирая на установленную глубину сбора данных, т.к. есть необходимость обеспечить целостность хранения архива, без пропусков.

Если бы такого механизма не было, представьте что было бы, если пользоваться сбором данных с глубиной 3 дня и соединяться с прибором раз в месяц? У Вас каждый месяц было бы по 3 дня в базе данных...

Если Вам будет необходимо в будущем прочитать данные в прошлом, отключите Сбор данных у прибора, укажите ручные настройки сбора данных в окне Список приборов и выполните сбор, СП4 вмешиваться не станет.

Тяжело что-либо сделать сейчас по изменению вида сеансов опросов. Не раньше зимы.



Название: Re:Мониторинг событий
Отправлено: Тепло от 09.08.2018, 13:32:22
Цитировать
Взлет СП4 при любом установлении связи с прибором, будет пытаться прочитать недостающие данные, при включенной опции "Сбор данных", это нормальное поведение.
Но у меня в Системных параметрах (а объект использует параметры системы) в Сборе данных галочки стоят на суточных и месячных. В часовых нет галочки. Так почему же когда мне нужен определённый промежуток часового архива, заданный вручную, система снимает мне ЧАСОВОЙ архив от сегодняшнего дня - 25 июля (или от ближайшего к сегодняшнему дню, если уже имеется какой то архив) до 5 июля?

Цитировать
Если Вам будет необходимо в будущем прочитать данные в прошлом, отключите Сбор данных у прибора, укажите ручные настройки сбора данных в окне Список приборов и выполните сбор, СП4 вмешиваться не станет.

И так я тоже пробовал - не работает. Нужный период не снимает. Точнее снимает, но + ненужное.
Повторюсь, что с взлётовскими вычислителями конкретные периоды архива снимаются как надо.