Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 12.09.2018, 16:34:08



Название: ТСРВ-022-023 Связка 2 теплосчетчиков
Отправлено: Энерго_алексей от 12.09.2018, 16:34:08
Добрый день, суть проблемы такая есть один тепло узел в нем два вычислителя ТСРВ-022-023, и есть GSM модем 485порт, я поставил модем и подключил 2 прибора к одному модему, один теплосчетчик опрашивается без нареканий, второй почему то пишет чтение записи архива 0 и потом таймаут ожиданий, либо бывает пишет неверный адрес источника сообщений.В чем может быть проблемам если нужно предоставлю доступ до обоих приборов.


Название: Re:ТСРВ-022-023 Связка 2 теплосчетчиков
Отправлено: Silver_14 от 13.09.2018, 06:57:26
Может быть конечно Вам неуместно будет это писать, но все же сетевые адреса в вычислителях разные?


Название: Re:ТСРВ-022-023 Связка 2 теплосчетчиков
Отправлено: Энерго_алексей от 13.09.2018, 07:41:03
Может быть конечно Вам неуместно будет это писать, но все же сетевые адреса в вычислителях разные?
нет один и тот же и похоже я так думаю они и не дают, так как в 485 обязательно сетевой адрес нужно менять дошло тока вечером до меня.Съезжу на объект попробую.. отпишусь.