Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: angos от 09.10.2018, 10:38:41



Название: Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Отправлено: angos от 09.10.2018, 10:38:41
Вышел из строя первый выход расходомера с Кр=0,8 имп/л.
Вопрос - как изменить настройки контроллера, чтобы он считывал данные
со второго выхода у которого Кр=6,25 имп/л.
То есть продолжить эксплуатацию прибора учета тепла.


Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Отправлено: yurik от 09.10.2018, 13:25:40
ТСРВ-026 не воспринимает импульсы с частотой свыше 100 Гц в пассивном режиме (питание линии связи идет от расходомера) и свыше 10 Гц в активном режиме (питание линии связи идет от вычислителя).
Расходомер на выходе с Кр=6,25 при номинальных расходах будет выдавать импульсы частотой свыше 100 Гц и вычислитель их не "увидит".


Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Отправлено: ЕвгенийД от 09.10.2018, 13:48:42
Эта неисправность ремонтная?


Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Отправлено: Silver_14 от 10.10.2018, 07:47:18
angos прошейте 2 выход расходомера через универсальны просмотрщик на нужный вам вес импульса и будет вам счастье.


Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Отправлено: Gandicap от 12.10.2018, 17:04:40
angos прошейте 2 выход расходомера через универсальны просмотрщик на нужный вам вес импульса и будет вам счастье.
Совершенно верно. Через УП все легко программируется.