компьютер не считывает данные с АСДВ-020
раньше при перезагрузке компьютера данные считывались
сегодня после 4 перезагрузок и выключения-включения компьютера ни чего не помагает


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2018, 08:55:38
Здравствуйте!

Если нет подключения к службе транспорта, значит она вероятнее всего остановлена. Попробуйте ее запустить из приложения Консоль. Если не получается, то посмотрите логи в подкаталоге "Vzljot Sp\Logs", а также Просмотр событий в администрировании Windows.

Также обратите внимание, что служба может не запускаться из-за конфликта используемого порта для опроса адаптеров АССВ/АСЕВ с Взлет СП3 (на скриншоте видно что у Вас запущен СПСервер от СП3). Попробуйте остановить СПСервер и запустить транспортную службу СП4.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: паша от 17.10.2018, 12:47:13
Выше указанные действия не помогли. В логах пишет, что "Соединение со службой было разорвано"


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2018, 15:16:54
В логах какого приложения/службы? Приложите их сюда посмотреть.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 21.10.2022, 10:30:30
Всем привет! Прибор УРСВ-322, СПД норм работает. Но кажется что не правильно настроены настройки СП клиент:
 1)Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи.
Как исправить ситуацию?
Какой заводской номер прописывается в ПО СП клиент?
Что именно писать в исполнении задач?
Заранее спасибо!


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 21.10.2022, 15:52:10
Здравствуйте.

Задачи для автоматического исполнения формируются на основе параметров сбора данных (либо системных, либо приборных). Настройте в соответствии с вашими требованиями параметры сбора данных:
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_194.htm

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 25.10.2022, 04:32:25
СП клиент с других приборов ТРСВ-043 принимает данные. А вот с УРСВ-322 сбор данных все состояния включены и галочка стоит параметры системные. Т е ТРСВ и УРСВ все в одном в одном системные параметры.
Но момент такой еще, СПД настройки подключения: стоят без подключения.  Ведь данные идут по GSM. Может что то в этом?


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 25.10.2022, 18:29:22
Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, какой тип подключения задан у прибора УРСВ-322 у вас во Взлет СП? Я правильно понимаю, что это "Без подключения"? Если так, то его необходимо изменить на действительный тип подключения - Взлет СПД, и задать идентификатор адаптера.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 27.10.2022, 08:37:06
Здравствуйте! тип подключение СДП поставил идентификатор поставил. В СП клиент заводской номер какой прописывать? СПД или вторичного преобразователя?
В конфигураторе СПД: настройки заводского номер стоят СПД. Номер берется на корпусе синим шрифтом.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 27.10.2022, 12:58:45
Здравствуйте!

Во Взлет СП в качестве заводского номера прибора УРСВ-322 необходимо указывать заводской номер вторичного преобразователя (расходомера).

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 31.10.2022, 11:30:53
Здравствуйте.  урсв 322.
СПД: как понимаю 1 и 2 в положении NO - самотест.
положение 1 и 2  вниз - работа.
положение 1 NO, 2 низ - не понятно что.
положение 1 низ, 2 NO - не понятно что.
СПД в каком положении должен быть передавать данные? И расскажите правильное расположение переключателя.
Заранее спасибо.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 31.10.2022, 14:56:04
Здравствуйте.

Как указано в РЭ на УРСВ-322, рабочий режим СПД устанавливается при переключателях SK1 в положении OFF.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 08.11.2022, 06:09:29
Настроил по описаниям, и все равно данные не принимает.
"Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи."


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 08.11.2022, 14:05:59
Настроил по описаниям, и все равно данные не принимает.
"Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи."
Здравствуйте.

Написал вам на почту с просьбой предоставить удаленный доступ к вашему серверу Взлет СП.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Иван Кривокора от 09.11.2022, 14:29:29
Настроил по описаниям, и все равно данные не принимает.
"Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи."
Здравствуйте.

С проблемой отсутствия сбора данных с УРСВ-322  (комплекс Макро) успешно разобрались. Проблема заключалась в том, что у Взлет СПД было настроено расписание с ежедневным выходом на связь в 12:25, а во Взлет СП был задан разрешенный интервал сбора данных с 00:05 до 07:00, вследствие чего (строго в соответствии с настройками сбора данных) Взлет СП не собирала архивные данные, так как подключение адаптера было за пределами разрешенного интервала сбора данных. После корректировки архивы успешно собрались.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 29.11.2022, 04:18:15
Здравствуйте!
Прибор УРСВ 322. Данные прибора приходят с запазданием 4 дн, т е  сегодня 29.11.22 а данные приходят последние 25.11.22.
Как исправить?
Заранее благодарю.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: KIA от 30.11.2022, 08:26:48
Проверьте дату и время в приборе.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 01.12.2022, 08:33:27
Дата и время в приборах стоит:
1)ВП- стоит старое 01.01.70г 00:00:00, нажимаю старт показывает сегодняшнее время и дата но не сохраняется.
Перезапускаю связь, все по старому дата и время.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: KIA от 01.12.2022, 10:47:50
Ничего не понял из ответа.
Дата и время в приборе должны быть актуальным.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 01.12.2022, 11:12:28
Вторичный преобразователь подключен через режим сервис. Смотрим настройки, каталог "Системные" строка текущее время и дата стоит 01.01.70 00:00:00. нажимаем старт и записать. Увы ничего не происходит.
Заходим в католог "Архивы" данные последние например 25.11.22. а сегодня только 29.11.22. Т е запаздывает получения данных. 


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: KIA от 01.12.2022, 11:20:13
Т.е. в самом приборе последние архивные данные за 25ое число?


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 01.12.2022, 11:20:56
да


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 01.12.2022, 11:23:16
ставлю дату до 30.11.22. находит только до 25, остальных данные нет ошибка пишет


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: KIA от 01.12.2022, 11:24:34
Вы пишете в ветке ВзлетСП. Клиент почему в приборе запаздывают архивные данные?
Взлет СП тут не причем. Взлет СП считывает лишь то, что есть в приборе.


Название: Re:программа Взлет СП. Клиент
Отправлено: Антон123 от 01.12.2022, 11:25:59
Спасибо за поправочку. Не туда написал. Извините за беспокойство.