Название: расход тепла в отчете увеличился после сбоев Отправлено: Ньукулай от 14.01.2019, 11:21:51 День добрый! Почему в отчете расход прыгает ? увеличился в два раза после сбоев? скан отчета прилагем
Название: Re:расход тепла в отчете увеличился после сбоев Отправлено: GTsifrin от 14.01.2019, 13:00:29 Добрый день.
Увеличение расхода (с 07.12.2018), судя по представленным данным, это реальная ситуация: это соответствует некоторому увеличению потребления тепла и уменьшению разности температур. Оно не связано с возникновением ошибок. Может быть связано с ручной регулировкой расхода, с увеличением давления на подаче (в приборе не заданы измерения давления). Отдельно нужно обратить внимание на возникновение ошибок: 0: сбой ПР1 1: сбой ПР2 24: сбой ПТ1 25: сбой ПТ2 34: t1<нм 35: t2<нм 51: нет внешнего питания 54: ошибка датчиков по ТС1 58: НС1 (Dtmin) по ТС1. Сбой ПР, похоже, связан с отсутствием внешнего питания. Сбой ПТ, t<нм: наблюдалось разово, может быть нарушение контакта или наводки. НС1 (t1-t1<tmin) может быть связано с большим расходом. Название: Re:расход тепла в отчете увеличился после сбоев Отправлено: Ньукулай от 14.01.2019, 16:27:20 ээ, значит из-за отключения питания могут выскочить события 0 и 1?
а вот насчет пт, сомневаемся что есть нарушения контакта, все проверили, из-за чего еще могут быть эти сбои? Название: Re:расход тепла в отчете увеличился после сбоев Отправлено: yura от 14.01.2019, 17:16:06 ээ, значит из-за отключения питания могут выскочить события 0 и 1? Если питание отключалось, а расходомеры не с батарейным питанием, то конечно будет сбой ПР.Название: Re:расход тепла в отчете увеличился после сбоев Отправлено: Ньукулай от 14.01.2019, 17:20:56 окей, все понял, спасибо ответы
|