Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: АлександрEVP от 11.02.2019, 07:40:34



Название: Вопросы по данным ИВК-102
Отправлено: АлександрEVP от 11.02.2019, 07:40:34
Здравствуйте. Подскажите как происходит архивации данных на ивк102. Установлен Взлёт ЭМ ПРОФИ 222МА и счётчик ивк102, проблема в том что расход идёт как на прямую так и в обратную сторону после остановки откачки. Вопрос заключается в следующем в архив будет учитываться все даже то что скатилась обратно или оно вычитается из суммы?!


Название: Re:Вопросы по данным ИВК-102
Отправлено: GTsifrin от 11.02.2019, 19:01:17
Здравствуйте.
ИВК-102 считает импульсы от расходомера без учёта направления потока.
Поэтому выход Взлёт ЭМ ПРОФИ должен быть настроен на формирование импульсов только одного направления потока
(если настроен на сумму, то будет счёт суммы абсолютных объёмов двух направлений).
Для отдельного счёта для двух направлений (потом можно вычислить разность):
настроить два выхода Взлёт ЭМ ПРОФИ на формирование импульсов прямого и обратного направлений,
подключить их на два входа ИВК-102.