Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Aler12 от 11.03.2019, 05:37:55



Название: Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 11.03.2019, 05:37:55
Здравствуйте столкнулся с проблемой при переходе с Взлет 3 на СП4. Прибор СПТ 961.2 связь организована через модем Кумир М32 lite по RS232 по GPRS, модем в режиме сервер. 003 параметр СПТ 1050000000. Проблема добавили 20 приборов СПТ 961.2. 16 из них работают хорошо. А вот 4 прибора ВЗЛЕТ СП4 нашел, добавил, опрос наборов по текущим параметрам без проблем. А вот архивы из приборов не идут. Пишет либо таймаут ожидания превышен, разрыв соединения хотя связь есть точно наборы то опрашивает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 11.03.2019, 09:10:39
Еще просьба подскажите пожалуйста при добавлении точки учета, как выбрать для прибора СПТ 961.1(2) измеряемую систему прибора. Прибор считает по двум потребителям. СО2 - трубная. Открытая. То есть у меня задействованы 4 канала в приборе. В программе я могу выбрать либо "Все" теплосистемы, либо одну из шести. Но при выборе к примеру Теплосистемы 1 ставлю схему подключения СО-2 трубная. Открытая, как я выбираю с одним потребителем, где задействованы Канал 1 подающий и Канал 2 обратный трубопроводы нет выбора подходящей схемы подключения с 4 трубопроводами. Т.е. мне надо, чтобы было две теплосистемы 1 и 2: в первой 1 и 2 каналы, а во второй 3 и 4 каналы, как я понимаю. Или же надо ставить измеряемая система прибора "Все"? Вопрос тот же может по этой причине не считывать архивы Взлет СП4?


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: dimoniche от 11.03.2019, 11:45:33
Здравствуйте столкнулся с проблемой при переходе с Взлет 3 на СП4. Прибор СПТ 961.2 связь организована через модем Кумир М32 lite по RS232 по GPRS, модем в режиме сервер. 003 параметр СПТ 1050000000. Проблема добавили 20 приборов СПТ 961.2. 16 из них работают хорошо. А вот 4 прибора ВЗЛЕТ СП4 нашел, добавил, опрос наборов по текущим параметрам без проблем. А вот архивы из приборов не идут. Пишет либо таймаут ожидания превышен, разрыв соединения хотя связь есть точно наборы то опрашивает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

Здравствуйте.

Мы нашли неточность в драйверах приборов СПТ961.1, ее исправление появится в ближайшей версии Взлет СП, ориентировочно в четверг.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: dimoniche от 11.03.2019, 11:48:49
Еще просьба подскажите пожалуйста при добавлении точки учета, как выбрать для прибора СПТ 961.1(2) измеряемую систему прибора. Прибор считает по двум потребителям. СО2 - трубная. Открытая. То есть у меня задействованы 4 канала в приборе. В программе я могу выбрать либо "Все" теплосистемы, либо одну из шести. Но при выборе к примеру Теплосистемы 1 ставлю схему подключения СО-2 трубная. Открытая, как я выбираю с одним потребителем, где задействованы Канал 1 подающий и Канал 2 обратный трубопроводы нет выбора подходящей схемы подключения с 4 трубопроводами. Т.е. мне надо, чтобы было две теплосистемы 1 и 2: в первой 1 и 2 каналы, а во второй 3 и 4 каналы, как я понимаю. Или же надо ставить измеряемая система прибора "Все"? Вопрос тот же может по этой причине не считывать архивы Взлет СП4?

Нужно создать 2 точки учета, для каждого потребителя отдельно.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 12.03.2019, 12:11:59
Опросил теущие параметры в созданном наборе для приборов. В приборах, в которых не можем собрать архивные данные не опрашиваются параметры - структура архивной записи. Скрин прилагаю.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 12.03.2019, 12:12:58
А это скрин параметров прибора, где всё работает хорошо


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: dimoniche от 12.03.2019, 13:06:00
Повторюсь, мы нашли неточность в драйверах приборов СПТ961.1(2), ее исправление появится в ближайшей версии Взлет СП, ориентировочно в четверг.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 12.03.2019, 14:38:55
Опросил теущие параметры в созданном наборе для приборов. В приборах, в которых не можем собрать архивные данные не опрашиваются параметры - структура архивной записи. Скрин прилагаю.

Здравствуйте.

Пришлите, пожалуйста, в ЛС параметры подключения к "неработающим" и одному "работающему" приборам.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 14.03.2019, 16:25:46
Для тех, кому интересно следить за развитием событий.

Пока общение с пользователем перешло в ЛС (не удалось с первого сообщения получить параметры подключения к GPRS-модемам в режиме сервера), была получена дополнительная информация, а именно:
Цитировать
В любом случае параметры подключения у "работающего" и "неработающего" приборов одинаковые. Отличие только в том, что приборы у которых одна теплосистема и задействовано два канала 1-подача, 2-обратка работают нормально. А вот у которыхзадействованоболее двух каналов собрать данные - архивы не получается.
Что подтверждаем мою теорию, которую можно было косвенно проверить, имея доступ к прибору. Предположили, что не хватает буфера модема на тот объем данных, который возвращают приборы. Как всем известно, приборы СПТ96X возвращают очень много данных в ASCII: имена параметров, единицы измерения, по байту на каждую цифру данных (ASCII, блин). Для нескольких теплосистем размер архивной записи может превышать несколько килобайт.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 14.03.2019, 16:32:59
И совершенно непонятно, как при таких условиях данные с этих приборов собирались во Взлет СП3. А если не собирались, то к чему вводящая в заблуждение приписка про переход с СП3 на СП4?


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 15.03.2019, 15:33:17
Данные по СП3 с этих приборов СПТ961.1(2) собирались без проблем, но подключение было организовано через АССВ030  по CSD. Из-за того что АССВ030 в режиме сервера по GPRS работать не может, а сервер СП4 энергосбытовой компании настраивать нам никто не даст. Мы перешли на модемы Кумир.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 15.03.2019, 21:21:24
Вас понял. :)))


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 20.03.2019, 17:40:10
Обновление СП4 до версии 4.06.23 к сожалению пока не помогло. Может дело и правда в модеме Кумир М32? Подскажите пожалуйста как можно это проверить?


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2019, 19:16:05
Здравствуйте!

Самым верным было бы попробовать прочитать архивы, подключившись к приборам с ноутбука.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 21.03.2019, 02:55:31
Я это делал только через родную программу от СПТ 961.1(2) "Пролог" фирмы "Логика" всё работает. Вы имеете виду подключиться ноутбуком напрямую к прибору по RS232 и через СП4 прочитать архивы? А как будет правильно сделать? Удалить прибор, заново добавить и подключение в СП4 при добавлении по COM1 указать и скорость как в приборе 9600 поставить?


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 05.04.2019, 08:17:52
Здравствуйте пишу по итогам данной темы. Вообщем предположение администратора, что не хавтает буфера модема на тот объем данных, который возвращают приборы оказалось верным. Поставил роутер Robustel R3000-4L, настроил также по прозрачному протоколу в режиме TCP-server, как был настроен модем Кумир М32 и архивы собираются без проблем. Буфер у роутера 1024 байт и его только впритык хватило (сделал такой вывод, так как пробовал изменять параметры накопления данных в буфере перед отправкой). Так что, если у кого по СПТ961.2 больше одного потребителя и вы собираетесь работать по прозрачному протоколу подбирайте, подходящий модем. Администраторам спасибо за помощь. :)


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Иван Кривокора от 05.04.2019, 12:30:51
Здравствуйте!

Спасибо за ответ. ЧТД. :)))

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Aler12 от 26.07.2019, 04:13:25
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой модем лучше использовать для подключения СПТ961.2 в режиме TCP"server"? В проекте насосной будет 8 трубопроводов подключенных к СПТ961.2 и стоит GSM шлюз Меркурий 228. Я боюсь вновь столкнусь с проблемой, что не будет хватать буфера модема, так как объем данных будет очень большим.


Название: Re:Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 10:04:07
Здравствуйте!

Сложно Вам что-то подсказать, т.к. у нас не опыта подбора оборудования под такие задачи, а без практики уверенно говорить о чем-то не получится. Эксперементируйте.