Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Spectehnik от 26.03.2019, 10:54:16



Название: ТСРВ-042
Отправлено: Spectehnik от 26.03.2019, 10:54:16
Здравствуйте! Вычислитель ТСРВ-042 на одном не снимаются показания архивным считывателем АСДВ-020 на другом долго снимаются показания флеш-накопителем. Приборы новые сданы в эксплуатацию в 2018г. Во время приемки приборы не сработали, показания не снялись на накопительный пульт. Предстовитель ВЗЛЕТа долго настраивал и снял показания. Нормальной работы хватило на один съем. Подскажите пожалуйста в чем причина?


Название: Re:ТСРВ-042 не снимаются показания считывателем АСДВ-020
Отправлено: Spectehnik от 01.04.2019, 08:57:40
Здравствуйте! Вычислитель ТСРВ-042 на одном не снимаются показания архивным считывателем АСДВ-020 на другом долго снимаются показания флеш-накопителем. Приборы новые сданы в эксплуатацию в 2018г. Во время приемки приборы не сработали, показания не снялись на накопительный пульт. Предстовитель ВЗЛЕТа долго настраивал и снял показания. Нормальной работы хватило на один съем. Подскажите пожалуйста в чем причина?


Название: Re:ТСРВ-042 не снимаются показания считывателем АСДВ-020
Отправлено: Spectehnik от 01.04.2019, 09:08:28

Здравствуйте! Вычислитель ТСРВ-042 на одном не снимаются показания архивным считывателем АСДВ-020 на другом долго снимаются показания флеш-накопителем. Приборы новые сданы в эксплуатацию в 2018г. Во время приемки приборы не сработали, показания не снялись на накопительный пульт. Предстовитель ВЗЛЕТа долго настраивал и снял показания. Нормальной работы хватило на один съем. Подскажите пожалуйста в чем причина?
[/quote]


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yura от 01.04.2019, 09:41:31
Ну вот как вы себе представляете помощь в ответе на вопрос "Не снимаются показания считывателем АСДВ-020, в чём причина?"
Нужна же хоть какая то информация:
1. АСДВ-020 выдаёт какую то ошибку, или просто при считывании с него на ПК нет записей?
2. Есть ли в самом ТСРВ архивные записи за интересующий вас период?
3. АСДВ-020 настроен верно - тип прибора, параметры связи? С другого ТСРВ-042 снимаете данные этим же считывателем?
4. С ТСРВ-042 есть ли связь по интерфейсу, к которому АСДВ подключаете - проверьте с помощью ноутбука с преобразователем USB-RS-232 и монитора для прибора с сайта.

И если при пусконаладке вам настраивал ТСРВ и АСДВ представитель сервисного центра Взлета - может быть обратиться к ним за помощью? Вероятно будет быстрее, чем через форум.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: Spectehnik от 03.04.2019, 10:15:34
 АСДВ-020 начинает снимать потом выдает ошибку. Архивные записи есть. АСДВ-020 настроен и со второго прибора снимает нормально. Но на втором приборе порядка 18-20 минут снимает информацию флешка. Связь настроена и первый съем после сдачи прибора прошел нормально. Такие же проблемы на двух трех вычислителях ТСРВ 42 выявлены и в соседней компании. При сдаче приборов представители сервисного центра Взлет долго не могли настроить приборы и готовы были увезти их обратно для замены на новые. Естественно будем обращатся к ним для гарантийного ремонта. Непонятно почему ВЗЛЕТ устанавливает ТСРВ 42 а не ТСРВ 43 который по отзывам проще и надежней?


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yura от 10.04.2019, 08:59:26
Надо сравнить настройки связи в этих двух ТСРВ-042, возможно заданы разные адреса или скорости обмена. Проверить связь с прибором с ноутбуком и преобразователем USB-RS485/232.
По поводу снятия архивов на флэшку - на новых приборах при заполненных архивах около 20 минут, примерно, и будет съём. Там же архивов несколько десятков тысяч записей.
Непонятно почему ВЗЛЕТ устанавливает ТСРВ 42 а не ТСРВ 43 - ну, Взлет устанавливает то оборудование, которое пожелал и приобрёл заказчик.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 10.04.2019, 11:31:25
У нас на одном узле, где стоял ТСРВ-042, с вычислителя вообще нельзя было снять архивные данные, хотя они в архивах были.  С USB-Host на флешку не снимается, с 232 интерфейса на считыватель  невозможно снять показания, 485 интерфейс не соединяется с "монитором", единственно что работает это USB-Devise, но это только для "конфигуратора". Да что только ни делали. Махнули рукой и поставили другой вычислитель. Да и вообще, на мой взгляд, пусть не обижаются взлётовцы, крайне неудачный прибор. Что могу вспомнить  навскидку.  Мне удобнее работать с пользовательской схемой, так в библиотеке типовых схем её нет (хотя позиционируется, что есть), чтобы снять прибор необходимо отсоединить все провода на кросс-панели ( в отличие от других вычислителей Взлёта), промаркировать  и вытащить их из прибора, далее хоть и мелочь конечно, но практически невозможно поставить прибор на дин-рейку, проходится на длинную дин-рейку закрепить прибор, а потом прикрепить это всё в ящик. И  данный прибор отсутствует в универсальном просмотрщике.




Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: Энерго_алексей от 11.04.2019, 07:27:11
У нас на одном узле, где стоял ТСРВ-042, с вычислителя вообще нельзя было снять архивные данные, хотя они в архивах были.  С USB-Host на флешку не снимается, с 232 интерфейса на считыватель  невозможно снять показания, 485 интерфейс не соединяется с "монитором", единственно что работает это USB-Devise, но это только для "конфигуратора". Да что только ни делали. Махнули рукой и поставили другой вычислитель. Да и вообще, на мой взгляд, пусть не обижаются взлётовцы, крайне неудачный прибор. Что могу вспомнить  навскидку.  Мне удобнее работать с пользовательской схемой, так в библиотеке типовых схем её нет (хотя позиционируется, что есть), чтобы снять прибор необходимо отсоединить все провода на кросс-панели ( в отличие от других вычислителей Взлёта), промаркировать  и вытащить их из прибора, далее хоть и мелочь конечно, но практически невозможно поставить прибор на дин-рейку, проходится на длинную дин-рейку закрепить прибор, а потом прикрепить это всё в ящик. И  данный прибор отсутствует в универсальном просмотрщике.



Да согласен 042 совсем не удачный прибор у Взлета, самый большой минус это когда снимаешь в поверку и нужно всю коммутацию отключить, а это практически как сделать новый монтаж...


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: Spectehnik от 12.04.2019, 09:51:35
Непонятно почему нельзя настроить съем информации на флешку, допустим только суточных показаний за определённый период? Интересно можем ли мы потребовать от ВЗЛЕТа замены вычислителей ТСРВ 42 на ТСРВ 43 по гарантии на установленные в этом году приборы.
Да-а, любимый ВЗЛЕТ с каждым днем становиться все хуже и хуже! Подсунуть своим постоянным клиентам такие вычислители! Нам теперь перед нашими клиентами стыдно. Мы же им рекламировали и рекомендовали этот прибор.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yurik от 12.04.2019, 10:20:12
Да согласен 042 совсем не удачный прибор у Взлета, самый большой минус это когда снимаешь в поверку и нужно всю коммутацию отключить, а это практически как сделать новый монтаж...
Была уже на форуме написана критика ТСРВ-042 с момента его появления. Что монтаж неудобен и нецелесообразное использование USB, что приводит к удорожанию. Но сообщения с критикой в итоге поисчезали )))


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: vitalik_rostov от 12.04.2019, 10:32:26
С критикой вокруг 042 согласен, но последние перевоплощения тсрв042 уже можно демонтировать без перекоммутации монтажной панели (добавлены съемные клеммные колодки, возможность снять нижнюю часть монтажного отсека вместе с проводами, и появилась возможность коммутации питания расходомеров внутри тепловычислителя на колодки (странно что всего три, а расходомера четыре)). А вот по поводу снятия данных это не просто косяк, а косячище. Съем на АСДВ020 не возможен из-за предела памяти в 2 Мб, а на флеш-накопитель более 15 минут из-за никому не нужного минутного архива. Если постараются в ближайшее время исправить ситуацию со съемом в 042, то он и дальше будет конкурентен с ТВ7, а так у заказчиков выбор очевиден.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: CH от 12.04.2019, 13:56:44
из-за никому не нужного минутного архива
Вы же не думаете, что минутный архив прикрутили от нечего делать? Он появился по настоятельной просьбе, переходящей в требование, от отдельных крупных заказчиков.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yura от 15.04.2019, 08:33:45
Съем на АСДВ020 не возможен из-за предела памяти в 2 Мб, а на флеш-накопитель более 15 минут из-за никому не нужного минутного архива.

Каким образом съёму мешает размер памяти АСДВ-020 в 2 Мб? Вы же настраиваете в АСДВ-020 за какой интервал или на какую глубину (на сколько суток) считывать архивы, вряд ли кто то каждый месяц хочет снять с прибора архив за весь срок его работы на объекте.

Время съёма на флэшку полного архива за 15 минут не рассматривали как нечто критичное. Вы едете на объект, попадаете в закрытый подвал, открываете шкаф с прибором, снимаете архив и везёте куда то где у вас ПК с Взлет СП или другим ПО для выгрузки архивов и формирования отчетных ведомостей. Разве существенным здесь будет 3 минуты или 15 минут у вас будут переписываться архивы на флэшку?


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: AndreyR от 15.04.2019, 10:21:31
Как понять какую флешку лучше использовать для снятия архивов? Есть какие-либо критерии типа файловой системы или размера флэшки?


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yura от 16.04.2019, 18:15:48
Как понять какую флешку лучше использовать для снятия архивов? Есть какие-либо критерии типа файловой системы или размера флэшки?

В приборе поддержана файловая система FAT.
А с типом любым должен работать...


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: yura от 17.04.2019, 08:15:13
В приборе поддержана файловая система FAT.
Уточнение - в FAT32 должна быть отформатирована флэшка, с exFAT не работает.


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: AndreyR от 17.05.2019, 07:42:15
Спасибо проверю, попробуем, а то что-то вообще беда со снятием показаний с 042


Название: Re:ТСРВ-042
Отправлено: olegalmag от 20.11.2019, 17:19:49
Я заметил одну особенность.
У нас всего три ТСРВ-042, установлены нами и находятся на обслуживании, все этого года выпуска.
Для съема показаний (удаленно) используем ЛЭРС. ЛЭРС все три прибора опрашивает нормально - не долго и не сказать, что быстро по сравнению с другими приборами учета тепла (ТЭМы, СПТшки, МКТСы и пр.). А вот когда пробую опросить через ВЗЛЕТ СП 4, то тут возникают сложности: один прибор опрашивается "терпимо", два других - бывает уходит по 1 минуте чтобы Взлет СП4 вычитал хотя бы одну дату из архива, если более одной минуты проходит, то сеанс связи закрывается, так как в настройках СП4 на данный прибор стоит таймаут 60 секунд, можно и 2 минуты поставить, но стоит ли ...? Иногда дело даже до считывания архива не доходит, СП4 номер считает и всё.
Думаю дело в драйверах Взлет СП4 и АСДВ-020, таймауты, паузы между запросами и прочее, ну или ещё что то. Ведь с одного и того же компа, через разные программные комплексы одни и те же приборы читаются по разному, причем СП4 другие модели фирмы Взлет читает нормально.