Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 07:36:27
Доброе утро, есть вопросы по Вкт-7 и АСДВ-020 взяли на обслуживание 16 приборов, запрограммировал все как положено некоторые узлы все снимается отлично,а некоторые 2-3 секунды и АСДВ-020 пищит мол снято, при выгрузке из АСДВ-020 Смотрите Скрин 1   П.С Мое предположение что ВКТ-7 старенькие при зажатие кнопки меню на ВКТ-7  пишет ВКТ-7-02 ПВ.1.8 АВ.3.1 может это даст какую нибудь информацию для вас.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 07:43:39
Должен быть он asd фаил из АСДВ-020


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 17:01:21
Не кто не чего не ответит?


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Иван Кривокора от 28.05.2019, 20:26:49
Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 29.05.2019, 08:29:44
Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.
Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01,


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 29.05.2019, 08:42:43
Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.
Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01,
Не много не корректно ответил по поводу АСДВ-020 на него не снимает. 2-секунды и длинный гудок.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: dimoniche от 29.05.2019, 11:03:06
У других пультов свой алгоритм считывания данных, нам для работы нужно знать текущее время прибора - прибор его отдает некорректно.
Воспользуйтесь новой функцией СП - "архивный считыватель" и снимите данные с приборов с помощью ноутбука, с установленной на нем СП.
В этом случае, если обмен пройдет неудачно, можно будет хоть логи посмотреть или в ручном режиме считать архивы.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: BERDSCK-73 от 04.06.2019, 11:03:12
ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: dimoniche от 04.06.2019, 12:37:20
ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40.

Поясните что именно вы хотите сделать?
В отчетах есть расшифровка нештатных ситуаций.
Так же при просмотре архива прибора, если навести курсор мыши на столбец с нештатными ситуациями, будет дана расшифровка возникших НС.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: BERDSCK-73 от 05.06.2019, 13:10:56
С  меня Говодоканал требует отдельный лист с расшифровками кодов нештатки, и ли в столбце строки раcшифровки.
Как можно узнать распиновку информации...



Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: dimoniche от 05.06.2019, 13:17:55
В шаблонах отчетов есть поле Events, в них есть полная расшифровка НС по выбранному прибору.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 19.08.2019, 16:31:29
Опять поднимаю тему в связи что данные с АСДВ-020 и Вкт-7 не снимаются показания с теплосчетчиков версия ниже 1.9 когда АСДВ-020 запрограммирован на глубину архива.П.С ещё не проверял если запрограммировать на определенные даты и данные через ноутбук снимаются все отлично.


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Иван Кривокора от 19.08.2019, 21:45:38
Здравствуйте, Алексей.

Спасибо за обращение.

Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат.

В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся.

Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон.

Кривокора Иван


Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7
Отправлено: Энерго_алексей от 19.08.2019, 23:19:58
Здравствуйте, Алексей.

Спасибо за обращение.

Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат.

В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся.

Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон.

Кривокора Иван

Иван, спасибо буду ждать обновления.