Название: АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 07:36:27 Доброе утро, есть вопросы по Вкт-7 и АСДВ-020 взяли на обслуживание 16 приборов, запрограммировал все как положено некоторые узлы все снимается отлично,а некоторые 2-3 секунды и АСДВ-020 пищит мол снято, при выгрузке из АСДВ-020 Смотрите Скрин 1 П.С Мое предположение что ВКТ-7 старенькие при зажатие кнопки меню на ВКТ-7 пишет ВКТ-7-02 ПВ.1.8 АВ.3.1 может это даст какую нибудь информацию для вас.
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 07:43:39 Должен быть он asd фаил из АСДВ-020
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 28.05.2019, 17:01:21 Не кто не чего не ответит?
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Иван Кривокора от 28.05.2019, 20:26:49 Здравствуйте, Алексей.
У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла: Код: 00004327 У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет. Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 29.05.2019, 08:29:44 Здравствуйте, Алексей. Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01, У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла: Код: 00004327 У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет. Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 29.05.2019, 08:42:43 Здравствуйте, Алексей. Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01, У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла: Код: 00004327 У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет. Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: dimoniche от 29.05.2019, 11:03:06 У других пультов свой алгоритм считывания данных, нам для работы нужно знать текущее время прибора - прибор его отдает некорректно.
Воспользуйтесь новой функцией СП - "архивный считыватель" и снимите данные с приборов с помощью ноутбука, с установленной на нем СП. В этом случае, если обмен пройдет неудачно, можно будет хоть логи посмотреть или в ручном режиме считать архивы. Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: BERDSCK-73 от 04.06.2019, 11:03:12 ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40.
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: dimoniche от 04.06.2019, 12:37:20 ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40. Поясните что именно вы хотите сделать? В отчетах есть расшифровка нештатных ситуаций. Так же при просмотре архива прибора, если навести курсор мыши на столбец с нештатными ситуациями, будет дана расшифровка возникших НС. Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: BERDSCK-73 от 05.06.2019, 13:10:56 С меня Говодоканал требует отдельный лист с расшифровками кодов нештатки, и ли в столбце строки раcшифровки.
Как можно узнать распиновку информации... Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: dimoniche от 05.06.2019, 13:17:55 В шаблонах отчетов есть поле Events, в них есть полная расшифровка НС по выбранному прибору.
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 19.08.2019, 16:31:29 Опять поднимаю тему в связи что данные с АСДВ-020 и Вкт-7 не снимаются показания с теплосчетчиков версия ниже 1.9 когда АСДВ-020 запрограммирован на глубину архива.П.С ещё не проверял если запрограммировать на определенные даты и данные через ноутбук снимаются все отлично.
Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Иван Кривокора от 19.08.2019, 21:45:38 Здравствуйте, Алексей.
Спасибо за обращение. Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат. В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся. Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон. Кривокора Иван Название: Re:АСДВ-020 ВКТ-7 Отправлено: Энерго_алексей от 19.08.2019, 23:19:58 Здравствуйте, Алексей. Спасибо за обращение. Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат. В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся. Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон. Кривокора Иван Иван, спасибо буду ждать обновления. |