Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: SlimmBBC1987 от 24.06.2019, 08:50:10



Название: Странные показания приборов при минутном опросе
Отправлено: SlimmBBC1987 от 24.06.2019, 08:50:10
Здравствуйте, не могли бы вы разъяснить, по какой схеме идет расчет мгновенных показаний, так как они отличаются от реальных и если собирать в архиве, Обратное давление в канале 4 на мгновенных показаниях с прибора равно 0,070 МПа, что является не верным значением, на самом приборе показания же равны десятками, после запятой, а у нас почему то данные сотками появляются, хотя в архивах, данные формируются уже нормально, как положено.

Показания при опросе:
(https://www.radikal.kz/images/2019/06/24/image004.jpg)   

Данные наборов:
(https://www.radikal.kz/images/2019/06/24/image005.jpg)

Показания часовые:
(https://www.radikal.kz/images/2019/06/24/image007.jpg)

И как нам добиться, что бы в минутном опросе, показывались десятые, после запятой а не сотые? Что бы данные из архива были похожи на данные из запроса в минутном интервале.

Версия ПО Взлет СП4 :4.0.27.10


Название: Re:Странные показания приборов при минутном опросе
Отправлено: Иван Кривокора от 24.06.2019, 19:32:36
Здравствуйте.

Во-первых, количество знаков после запятой: в наборах в большинстве своём используется формат для отображения с 8 знаками после запятой, в просмотре архивов / данных наборов - отображаются 3 знака после запятой, в системных отчетах - 1 знак после запятой для давлений. Первое и второе - неизменны, но Вы всегда можете создать свою отчетную форму, в которой для любых полей задать любой формат.

Во-вторых, сейчас в списке текущих параметров для ТСРВ-024 присутствуют давления и температуры по каналам, а не по трубопроводам. В архивах - значения по трубопроводам. Какой канал у Вас назначен для какого трубопровода какой теплосистемы -  мы не знаем. Вам виднее.

В-третьих, мы обязательно добавим текущие параметры со значениями по трубопроводам. Такая задача уже поставлена.

Спасибо Вам за обращение.


Название: Re:Странные показания приборов при минутном опросе
Отправлено: Иван Кривокора от 11.07.2019, 16:47:04
Здравствуйте.

Для приборов ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+ были добавлены соответствующие текущие параметры по трубопроводам. Будет доступно в ближайшем обновлении.