Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Анатолий от 20.08.2019, 09:35:37



Название: ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 20.08.2019, 09:35:37
Доброе утро! У нас на станции по трубопроводу сырой воды Ду=400 установлен расходомер Взлет ЭР модификации 520Ф Ду=300, с выхода №1 данные поступают на теплосчетчик который используется как передатчик показаний по этому трубопроводу для программы Пролог. В паспорте написано, что при выпуске из производства установлено значение выхода №1 0,2 имп/л. Путем всевозможных вычислений и в итоге прибегая к системе "Монте-карло" получилась цена импульса, которую мы вписываем в теплосчетчик, равной 0,000625, при такой цене получаются самые близкие показания между дисплеями самого расходомера и теплосчетчиком. Максимальный расход по этому трубопроводу 400 м3/ч. Но не покидают сомнения, что эта цена импульса не верна. Помогите пожалуйста вычислить правильную цифру, надеюсь на вашу помощь. Спасибо, и жду от Вас ответа.


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Gandicap от 20.08.2019, 13:59:47
А теплосчетчик у Вас какой?


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 20.08.2019, 16:29:16
Добрый день!
Теплосчетчик СПТ961.


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Энерго_алексей от 20.08.2019, 18:07:11
Доброе утро! У нас на станции по трубопроводу сырой воды Ду=400 установлен расходомер Взлет ЭР модификации 520Ф Ду=300, с выхода №1 данные поступают на теплосчетчик который используется как передатчик показаний по этому трубопроводу для программы Пролог. В паспорте написано, что при выпуске из производства установлено значение выхода №1 0,2 имп/л. Путем всевозможных вычислений и в итоге прибегая к системе "Монте-карло" получилась цена импульса, которую мы вписываем в теплосчетчик, равной 0,000625, при такой цене получаются самые близкие показания между дисплеями самого расходомера и теплосчетчиком. Максимальный расход по этому трубопроводу 400 м3/ч. Но не покидают сомнения, что эта цена импульса не верна. Помогите пожалуйста вычислить правильную цифру, надеюсь на вашу помощь. Спасибо, и жду от Вас ответа.
Анатолий, вот по такой формуле считается в спт приборы (1/0,2 имп/л/1000) в вашем случаи 0,005 нужно завести в СПТ. 


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 21.08.2019, 08:54:29
Добрый день! Спасибо, но странно, попробую конечно, но при такой цене, цифра больше будет на ~1000.
Попробую и отпишусь.


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 21.08.2019, 13:23:51
К сожалению проблема не решилась. Расход на экране расходомера и теплосчетчика был в районе 18 кубов, когда указал в счетчике цену импульса 0,005, то расход увеличился на счетчике до 135 кубов.
Фотки приложил.
В чем может быть проблема?
(http://)


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 21.08.2019, 13:25:44
Вот еще фотки.


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Энерго_алексей от 21.08.2019, 18:13:41
Вот еще фотки.
Инструкция на СПТ961

Первые две цифры слева означают:
01 – датчик объема с числоимпульсным выходным сигналом;
02 – датчик массы с числоимпульсным выходным сигналом;
03 – датчик объемного расхода с частотным выходным сигналом;
04 – датчик массового расхода с частотным выходным сигналом;
05 – датчик события.
Третья слева цифра определяет способ обработки сигнала датчика:
0 – без фильтрации (полоса пропускания более 5000 Гц);
1 – с фильтрацией высокочастотных помех (полоса пропускания 100 Гц).


Название: Re:ЭРСВ-520Ф Ду=300 однонаправленный
Отправлено: Анатолий от 23.08.2019, 17:51:45
Спасибо всем! Я немного запутался, вернее человек которы ставил запутал меня сказав, что подключил к выходу 1, а на самом деле 2, а там значение выхода 1,6. Поэтому все верно. Спасибо!