Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:46:13



Название: Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:46:13
Здравствуйте. Существует проблема сдать узел ХПВ в коммерческий учет. Изначально прибор ТСРВ-026М/34 не предназначен для подключения пассивного расходомера к пассивному входу (Х14 и Х15) тепловычислителя. Пообщавшись с инженером АО "ВЗЛЁТ" мы пришли к следующему варианту: запитать пару прибор-расходомер (иными словами сделать данную пару с активным питанием) через собственный элемент питания с использованием резистора сопротивления (выбрали R=36кОм). Собрав данную схему, тепловычислитель "увидел" расходомер и прекрасно с ним заработал! Фото вычислителя с рабочей схемой подключения, а также распечатки с прибора прикреплю во вложении. Инспектор прибывший принимать узел в учет сказал, что в документации на приборы нет такой схемы подключения и не принял узел в КУ. В связи с этим вопрос, есть ли где-нибудь на сайте АО "ВЗЛЁТ" официальная схема подобного подключения, чтобы её можно было предъявить инспектору и сослаться на неё, либо какое-то приложение к руководству по эксплуатации с подключением приборов данного частного случая? Прошу помощи в документации, потому, что не могу уже который месяц сдать узел в коммерческий учет.
П.С.: В данном случае расходомер подключен на 5-й канал, т.к. остальные заняты расходомерами теплоузла.
С уважением, инженер КИПиА Дубинин Александр, Тольятти.


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:49:58
подключение


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:51:23
Внешний вид прибора ТСРВ-026М/34


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:52:30
Распечатки (часовые и суточные)


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 20:56:01
Паспорт на прибор ТСРВ-026М/34


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 22.08.2019, 22:32:02
Схема подключения


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: GTsifrin от 02.09.2019, 19:24:50
Здравствуйте.
Эта модификация ТСРВ-026М на базе ТСРВ-043, но с фиксированными формулами тепла,
в которых используются импульсные входы 1..4.
Если заменить прибор на ТСРВ-043, то в нём для расчёта тепла
можно задать использование входов также 5..6 (для расходомеров в активными выходами),
а освободившийся вход из 1..4 использовать для расходомера с пассивным выходом.
Остальные настройки во многом совпадают.


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 03.09.2019, 10:20:38
Здравствуйте. Спасибо за долгожданный ответ.
К сожалению у нас нет возможности заменить тепловычислитель так как он поставлен по спецзаказу теплоснабжающей организацией и для нужд ХПВ мы можем использовать каналы только 5 и 6. Поэтому и возникла данная проблема подключить наш расходомер с герконом именно к оставшимся свободными каналам. И так как "запустить" расходомер на данных каналах удалось (и судя по распечатке работа стабильна) для того чтобы сдать приборы в КУ нам необходимо официальное подтверждение, что такое подключение имеет место быть и работать  корректно. Либо подтверждение несостоятельности схемы подключения и, что прибор не может корректно отображать расход воды при её использовании. Либо нужна иная схема подключения одобренная заводом изготовителем для данного частного случая.


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: GTsifrin от 03.09.2019, 16:11:30
Здравствуйте.
Для запроса официального подтверждения нужно обращаться
не на форум, а по официальному адресу.


Название: Re:Подключение пассивного расходомера к пассивному входу (Х14,15) ТСРВ-026М/34
Отправлено: Дубинин Александр от 03.09.2019, 21:47:09
Спасибо, отправил, буду ждать ответа!