Название: ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4 Отправлено: BorisLGZ от 10.10.2019, 15:24:59 Подскажите.Сейчас работает связка ТСРВ027(232)+(232)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - все работает отлично.Если подключаю ТСРВ027(485)+(485)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - выдает ошибку 39:закончился тайм-аут ожидания. В чем может быть причина?в ТСРВ027 может что-то необходимо поменять чтоб на 485 перейти?
Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4 Отправлено: BorisLGZ от 10.10.2019, 15:31:24 "Извините за ошибки пишу быстро и с телефона" :(
В СП 4 использую тип подключения - com-порт, подключение через Ethernet - преобразователь. Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 10.10.2019, 19:36:12 Здравствуйте.
В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485? Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4 Отправлено: BorisLGZ от 18.10.2019, 15:53:41 Здравствуйте. В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485? Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами. С уважением, Кривокора Иван Спасибо :)Все заработало. |