Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: BorisLGZ от 10.10.2019, 15:24:59



Название: ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Отправлено: BorisLGZ от 10.10.2019, 15:24:59
Подскажите.Сейчас работает связка ТСРВ027(232)+(232)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - все работает отлично.Если подключаю  ТСРВ027(485)+(485)адаптер Ehternet(sprut E2com)+(ПК)СП4 - выдает ошибку 39:закончился тайм-аут ожидания. В чем может быть причина?в ТСРВ027 может что-то необходимо поменять чтоб на 485 перейти?


Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Отправлено: BorisLGZ от 10.10.2019, 15:31:24
"Извините за ошибки пишу быстро и с телефона" :(

В СП 4 использую тип подключения - com-порт, подключение через Ethernet - преобразователь.


Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Отправлено: Иван Кривокора от 10.10.2019, 19:36:12
Здравствуйте.

В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485?
Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ТСРВ027+адаптер Ehternet+СП4
Отправлено: BorisLGZ от 18.10.2019, 15:53:41
Здравствуйте.

В настройках последовательного порта и соединений преобразователя sprut E2com Вы выбрали режим RS485 для порта RS485?
Если RS485 прибора подключен пин в пин (то есть A в A, B в B) RS485 адаптера, то рекомендуем поменять A и B местами.

С уважением,
Кривокора Иван

Спасибо :)Все заработало.