Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: alexv30 от 17.10.2019, 23:13:52



Название: Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: alexv30 от 17.10.2019, 23:13:52
Всем доброго вечера.
У меня вопрос. На данный момент сделал всю настройку ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ по проекту, кроме формулы расчета тепловой энергии.
В приборе была уже установлена формула Qтс=M 1 (h 1 – hхв) ± M 2 (h 2 – hхв). В теплосетях настаивают на изменении Qтс=  М 1 (h 1 – h 2 ). Мне то в принципе все равно, но изменить так и не смог. Вопрос: А могу ли я в режиме СЕРВИС изменить формулу расчета? Или это можно только в режиме НАСТРОЙКА (под пломбой)?
Пробовал через программу Монитор-конфигуратор ТСРВ СМАРТ. Результат тот же.
Всем спасибо.
 
 


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: Энерго_алексей от 18.10.2019, 15:20:23
Всем доброго вечера.
У меня вопрос. На данный момент сделал всю настройку ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ по проекту, кроме формулы расчета тепловой энергии.
В приборе была уже установлена формула Qтс=M 1 (h 1 – hхв) ± M 2 (h 2 – hхв). В теплосетях настаивают на изменении Qтс=  М 1 (h 1 – h 2 ). Мне то в принципе все равно, но изменить так и не смог. Вопрос: А могу ли я в режиме СЕРВИС изменить формулу расчета? Или это можно только в режиме НАСТРОЙКА (под пломбой)?
Пробовал через программу Монитор-конфигуратор ТСРВ СМАРТ. Результат тот же.
Всем спасибо.
 

Добрый день, скорей всего формулу зашивают на заводе, если судить по карте заказа.


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: Иван Кривокора от 18.10.2019, 15:59:51
Здравствуйте.

В режиме СЕРВИС изменение формулы расчета тепла невозможно.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: alexv30 от 18.10.2019, 22:23:30
Ну что же. Я в принципе это и предполагал. Всем спасибо. Вопрос закрыт.


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 16:33:48
Здравствуйте.
Изменение формулы тепла возможно в режиме Конфигурация,
в который возможен переход из режима Сервис
(без снятия пломбы Настройка),
но для этого нужно иметь аппаратный ключ для ПК.
В режиме Сервис можно переключаться между двумя формулами:
с hхв и без hхв.


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: alexv30 от 01.11.2019, 18:14:28
Здравствуйте.
Изменение формулы тепла возможно в режиме Конфигурация,
в который возможен переход из режима Сервис
(без снятия пломбы Настройка),
но для этого нужно иметь аппаратный ключ для ПК.
В режиме Сервис можно переключаться между двумя формулами:
с hхв и без hхв.

Здравствуйте. Спасибо за информацию. Я читал инструкцию по эксплуатации, да там было что такое. А где собственно этот ключ брать? Я хоть узел учета уже сдал, но интересно разобраться до конца, вдруг пригодится.


Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 18:26:36
Ключ платный (5 тыс.), на многократное проведение настроек,
нужно делать заказ.
На одну настройку дешевле обратиться в сервисный центр (если у них уже есть ключ).