Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: tesla от 01.11.2019, 14:19:16



Название: токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: tesla от 01.11.2019, 14:19:16
здравствуйте. может кто нибудь подскажет. Не могу на УРСВ одновременно задействовать оба токовых выхода 4-20ма. если задействую один то всё работает, если задействую оба то токи в линиях не соответствуют токам которые показывает УРСВ 540 на встроенном дисплее. например на дисплее 12ма, а мультиметр в линии показывает 14ма.


Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: yura от 01.11.2019, 15:31:02
Добрый день.
Какие у вас модули токовых выходов - два раздельных модуля, или один модуль со сдвоенным выходом?
И что вы подразумеваете под словом "задействовать"? Отключаете связь выхода в ПО прибора, или не подключаете никакой нагрузки?


Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: tesla от 05.11.2019, 10:02:42
извините что долго отвечаю.

двух канальный токовый выход на самом УРСВ 540,  так он называется в карте заказа.

Задействую следующим образом: в меню прибора связываю расход №1 с токовым выходом №1, расход №2 с токовым выходом №2.

Нагрузка для каждого токового выхода 100 ом резистор, падение напряжения на нём измеряет трм 138.

Ток при этом измеренный мультиметром в обоих каналах 3,6 ма, а на дисплее УРСВ 540, в первом канале 12ма при расходе 250 т/ч, а во втором канале 4ма при расходе 0 т/ч, как и должно быть.



Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: yura от 06.11.2019, 13:49:13
Схема подключения датчиков с токовым выходом в РЭ на ТРМ138 вызывает вопросы. Наш токовый выход является активным, но никаких 24В в него засовывать не нужно! Это по поводу рисунка 5.7 из РЭ на ТРМ.
Вы можете привести схему подключения токовых выходов прибора к ТРМ138? Можно просто нарисованную от руки на бумаге в виде фото приложить.
И можете проверить ток с выходов обычным мультиметром?


Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: yura от 06.11.2019, 13:53:14
Наши токовые выходы нужно подключать как на рисунке 5.8.


Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: tesla от 06.11.2019, 16:16:28
Спасибо за ответы. я понимаю что такое активный токовый выход, блок питания не использую, подключаю как на вашей фотографии рисунок 5.8

Ток проверю ещё раз.



Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: tesla от 07.11.2019, 10:43:01
Наверное когда заказывали прибор неправильно заполнили карту заказа.

У нас модуль токового выхода имеет 4 контакта. Два контакта минус, между ними сопротивление 0 ом, и два контакта плюс, между ними тоже 0 ом.

Всем спасибо.


Название: Re:токовый выход УРСВ 540 ц
Отправлено: yura от 08.11.2019, 14:30:27
Наверное когда заказывали прибор неправильно заполнили карту заказа.
У нас модуль токового выхода имеет 4 контакта. Два контакта минус, между ними сопротивление 0 ом, и два контакта плюс, между ними тоже 0 ом.

Это модуль одиночного токового выхода, в нём 4-х контактный разъём, в котором контакты закорочены между собой по 2. То есть первые два это I, вторые два - это GND. Рядом с разъемом должна быть маркировка.
В сдвоенном токовом выходе таких 4-контактных разъёмов 2 штуки.