Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Алексей Ведерников от 02.12.2019, 10:02:31



Название: Контроль элемента питания
Отправлено: Алексей Ведерников от 02.12.2019, 10:02:31
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Вычислитель 031+ АССВ 030;
В настройках АССВ установлен контроль элемента питания.
Что произошло по факту:
Батарейка, села.
А в СП4 есть только сообщение "отсутствует связь с прибором".


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: dimoniche от 02.12.2019, 17:45:34
Здравствуйте.

Функционал уведомлений о НС полученных от АССВ стал доступен только в последней версии (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg27088#msg27088 (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg27088#msg27088)).
До этого момента следить за состоянием НС с АССВ можно было только в ручном режиме во вкладке "Состояние" или в считанных архивах.


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: Алексей Ведерников от 02.12.2019, 18:41:35
В описании версии версия 4.0.30.4 про это нет ни слова.
И в ручном режиме, как я уже писал, отображается не всё.


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: Иван Кривокора от 03.12.2019, 22:09:27
Здравствуйте.

Во-первых, нет отдельной функциональности как "контроль адаптером элемента питания прибора".
Во-вторых, АССВ-030 / АСЕВ-040 контролируют состояние приборов посредством чтения соответствующих регистров прибора с определенным периодом. По умолчанию для ТСРВ-030 период опроса состояния равен 240 минутам, что равно 4 часам. Какой период опроса задан в Вашем адаптере?
В-третьих, контроль элемента питания прибором выполняется по напряжению. Если оно меньше некоего порогового значения, то активируется соответствующий флаг. Можно допустить, что в течение указанных 4 часов прибор поднял этот флаг "Батарея разряжена", но до момента последующего согласно периоду чтения состояния прибора батарея разрядилась настолько, что прибор выключился.

А вообще здорово, что Вы всех нас проинформировали о севшей в Вашем вычислителе батарейке. :)))

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: Алексей Ведерников от 04.12.2019, 10:05:27
В настройках АССВ 030 "События" есть пункт: "батарея разряжена".
По опыту эксплуатации, когда была СП3, точно знаю, что с момента получения сигнала о разряде элемента питания, до полного отключения вычислителя проходит примерно пол месяца. Это точно больше 240 минут, установленные в адаптере.
По факту, кода проверили на объекте, батарейка выдавала чуть больше 2 вольт...
Настройки АССВ прилагаю.


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: dimoniche от 04.12.2019, 10:12:25
Здравствуйте.

Еще для анализа НС должен быть включен флаг контроля (на скрине обведен).
Так же были старые версии прибора -031 у которого еще не было данного флага и он разряд на контролировал.



Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: Алексей Ведерников от 04.12.2019, 10:26:11
Контроль установлен ведь сообщение об отсутствии связи с прибором пришло.
В СП3, в своё время, по этому прибору было сообщение о батарейке...


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: Алексей Ведерников от 04.12.2019, 10:29:03
К стати в СП3 была очень полезная функция:
при подключении адаптера можно было увидеть фактическое время прибора...


Название: Re:Контроль элемента питания
Отправлено: dimoniche от 04.12.2019, 11:25:40
1. Сообщение об отсутствии связи с прибором выставляется АССВ при получении архива, нештатные ситуации с приборов при выключенном контроле не опрашиваются.
Поэтому проверьте этот флаг, его можно проверить и удаленно и установить флаг контроля можно массово.

2. В СП4 текущее время прибора тоже есть и оно находится в настройках прибора.