Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Manarx от 04.12.2019, 15:28:28



Название: Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4
Отправлено: Manarx от 04.12.2019, 15:28:28
При поиске прибора, после продолжительного отрезка времени, взлет сп4 выдает ошибку 39.

Схема подключения следующая

Прибор Взлет УРСВ-520ц (Скорость 9600 сетевой 1) - подключение по RS485 к IRZ ATM31.B ( на которой стоит сим-карта с Ip-адресом, скорость так же 9600 сетевой 1) - далее во взлет СП4 (пытаемся найти прибор) И ошибка 39.

С сервера до модема пинг есть стабильный.

В чем может быть проблема подскажите?


Название: Re:Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4
Отправлено: Иван Кривокора от 04.12.2019, 15:42:08
Здравствуйте.

Это значит, что прибор не ответил, хотя сокет был открыт. Если это RS485, то попробуйте, для начала, поменять местами A и B.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4
Отправлено: Manarx от 04.12.2019, 16:10:52
Хорошо, спасибо завтра попробуем.