Название: Тсрв-043 как сделать так чтобы только расход считала, и разницу Отправлено: s2sakha от 13.01.2020, 17:29:31 Добрый день!
Какую схему поставить чтобы только расход воды считала по двум трубопроводам. Тепловычислитель тсрв-043 расходомеры эрсв-440. Можно ли сделать так чтобы разницу сразу считала? И чтобы все время нештатки не показывала. Спасибо. Пока поставил схему а3 и убрал температурные датчики и датчики давления(поставил "не используется"). И три нештатки в теплосистеме убрал. Еще что можно сделать? Название: Re:Тсрв-043 как сделать так чтобы только расход считала, и разницу Отправлено: GTsifrin от 16.01.2020, 18:52:34 Добрый день,
если нужен массовый расход по трубопроводу с горячей водой (с переменной температурой), то датчик температуры следует использовать. Разность расходов считается по теплосистеме, и именно для массовых расходов. Нештатки лучше не отключать, а разобраться, почему возникают. |