Название: ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные? Отправлено: Асервис от 13.02.2020, 10:34:37 Тепловая инспекция требует отчитываться за ГВС только в м3. КАк изменить в отчетной форме тонны на м3 и М на V? Также в распечатке указано Wгв, т - должно быть указано Wгв, Гкал и Мгв, Гкал - должно быть указано Vгв, м3, как можно поменять на верное? Прикрепляю распечатку.
Название: Re:ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные? Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.02.2020, 11:06:35 Здравствуйте!
Это по всей видимости ошибка указания единиц измерения в отчетной форме (Гкал и т перепутаны местами) Взлет СП3. Именно Vгвс в приборе нет, есть только масса Мгвс. Однако есть объемы по каналам. Создайте/измените пользовательскую отчетную форму, измените единицы в заголовках и выводите объем. Еще вариант - переходите на Взлет СП4. |