Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Асервис от 13.02.2020, 10:34:37



Название: ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?
Отправлено: Асервис от 13.02.2020, 10:34:37
Тепловая инспекция требует отчитываться за ГВС только в м3. КАк изменить в отчетной форме тонны на м3 и М на V? Также в распечатке указано Wгв, т - должно быть указано Wгв, Гкал и Мгв, Гкал - должно быть указано Vгв, м3, как можно поменять на верное? Прикрепляю распечатку.


Название: Re:ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.02.2020, 11:06:35
Здравствуйте!

Это по всей видимости ошибка указания единиц измерения в отчетной форме (Гкал и т перепутаны местами) Взлет СП3. Именно Vгвс в приборе нет, есть только масса Мгвс. Однако есть объемы по каналам.
Создайте/измените пользовательскую отчетную форму, измените единицы в заголовках и выводите объем.

Еще вариант - переходите на Взлет СП4.