Здравствуйте.

Итак, будем считать, что вы решили использовать АССВ-030 в режиме АССВ, связь по технологии CSD. А не как GSM-модем.
На вашем месте я бы выключил контроль на вкладке "Дополнение".

1. Включение АССВ-030:
1.1. Переключатели в блоке SK1 должны быть в положении ON (т.е. оба вверх).

2. Описание прибора во Взлет СП4:
0. Описать сам ТСРВ-026М;
1. Выбрать тип подключения "Адаптер АССВ-030";
2. Ввести идентификатор адаптера;
3. Ввести пароль;
4. Ввести номер телефона;
5. Выбрать режим CSD;
6. Выбрать "Вызов через модем", указать порт и скорость;
7. Сохранить;
8. Создать набор и проверить обмен.

 2 
 : Вчера в 04:35:48 
Автор Bastaman 28 - Последний ответ от Bastaman 28
Доп меню!

 3 
 : Вчера в 04:35:13 
Автор Bastaman 28 - Последний ответ от Bastaman 28
Вот настроечное меню АССВ-030, оператор связи Мегафон, где собака зарыта?

 4 
 : 15.07.2019, 16:12:29  
Автор I_m - Последний ответ от I_m
Добрый день.

Спасибо за ответ. Роль и связь OPC UA и OPC Proxy мне понятна была с самого начала, немного только подход к выбору способа формирования имен тэгов удивил. Но так оно, наверное, даже и лучше, хоть и непривычно слегка. А то я уже чуть было не начал расстраиваться из-за длины имени тэга, как она мне представлялась поначалу.  Grin

Что касается именно SCADA, то там все нормально - как адрес тэга задашь, так и будет.
А у OPC-клиентов клинит, как я понимаю, из-за наличия у тэга дочернего атрибута "ЕдиницаИзмерения".
Получается, что элемент является не конечным бенефициаром в ветке дерева. А может и нет. Может пытается построить адрес иходя из имени узлов дерева тэгов и сталкивается с чем-то непонятным, что не может адекватно интерпретировать. Во всяком случае, если в том же Matrikon Explorer не выбирать элемент, а просто скопировать нужный адрес, то читает как миленький, без вопросов. А вот сам сформировать не может. Даже не отображает имен тэгов, только до имени набора доходит, а дальше - пусто.

Что касается собственно опроса и пауз в нем - а в этом OPC-сервере нет возможность указывать период неактивности, как в варианте для ВСП3 было? Во всяком случае в служебных тэгах сервера я ничего похожего не увидел.

 5 
 : 14.07.2019, 15:31:41  
Автор I_m - Последний ответ от Дмитрий Пархоменко
Здравствуйте!

Пользоваться конечно можно, как и OPC UA так и OPC Classic.
Лицензия у всех компонентов Взлет СП4 общая, мы решили не разбивать продукт на редакции, выполнив переход на подписку на обновления после 1 января 2020 года. Кстати, сейчас также стал доступным и новый Web-интерфейс для СП4.
Лицензия (ключ защиты) не нужна для работы с теплосчетчиками Взлет, а также Взлет ИВК-102(П). Таких приборов может быть неограниченное количество.

OPC UA - реальный OPC-сервер, OPC Classic является всего лишь прокси-сервером к нему для поддержки старых OPC-клиентов. Поэтому по наименованию тэгов мы исходили из требований OPC UA. Однако, по стандарту, мы указываем "человеческие" наименования (описания), как Вы уже успели заметить в разных SCADA, кто-то из них правильно отображает имена, а кто-то нет.
Внутренние же имена (уникальные, вроде SetEquipParam(X,Y)) мы менять не планировали. X и Y - идентификаторы внутри Вашей БД, они будут меняться только тогда, когда Вы будете действительно менять созданные ранее наборы.

Частота опроса в Наборах никак не влияет на частоту опроса в OPC, на это может влиять только сам OPC-клиент, и то как бы только для себя, т.к. наш OPC сервер старается выполнять чтение параметров без пауз.

 6 
 : 12.07.2019, 14:06:39  
Автор I_m - Последний ответ от I_m
И еще вопрос вдогонку: частота (период) опроса параметров в свойствах надора только для клиента ВСП4 значение имеет?
Или и для сторонних OPC-клиентов тоже?

 7 
 : 12.07.2019, 13:55:03  
Автор I_m - Последний ответ от I_m
Добрый день всем.

Подскажите, плз, статус OPC-сервера на текущий момент.
Можно им пользоваться?
Что с лицензированием? В смысле - какие условия использования?
Установил текущий (последний) СП4, попробовал - вроде работает. Но оно все без ключа.
Приборы ТСРВ-024М в кол-ве двух штук, пока. Я сомневаюсь, что заказчик что-то захочет приобретать.
Правда, их планов по кол-ву узлов не знаю.

Однако, если бы я раньше не имел дела с OPC UA, то даже бы и не понял - почему так выглядят Idem ID.
К слову, из трех имеющихся у меня клиентов только Prosys OPC отобразил их нормально.
Ладно, Simple OPC совсем старенький, но и Matrikon последней версии спасовал.

Поскольку меня в силу ряда причин OPC DA интересует, и в связи с вышесказанным вопрос: принцип формирования Item ID не изменится в дальнейшем? На более классический, так сказать.

 8 
 : 12.07.2019, 08:44:21  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Здравствуйте!

Старший по планам сейчас в отпуске. Раньше 25 июля не подсказать.
Хорошо, будем ждать....

 9 
 : 11.07.2019, 18:32:24  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Дмитрий Пархоменко
Здравствуйте!

Старший по планам сейчас в отпуске. Раньше 25 июля не подсказать.

 10 
 : 11.07.2019, 16:47:04  
Автор SlimmBBC1987 - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте.

Для приборов ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+ были добавлены соответствующие текущие параметры по трубопроводам. Будет доступно в ближайшем обновлении.

Страниц: [1] 2 3 ... 10


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.