 41 
 : 09.04.2024, 07:38:55  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik

(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.




На примере одного месяца показываю на сколько сильно влияет параметр баланс масс и еще раз делаю акцент что это очень важный параметр. последняя колонка это гика рассчитанная без учета обратки и соответственно разницы между подачей и обраткой. И да разница в пределах погрешности расходомеров менее 4%

 42 
 : 08.04.2024, 16:48:57  
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
Оказывается, в последней версии монитора-конфигуратора для ТСРВ-043
уже реализовано подключение по Ethernet
(транспорт TCP-сервер).

 43 
 : 08.04.2024, 13:30:37  
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
База параметров - вполне конкретная вещь:
то, что отображается на приборе в меню БАЗ.
Она предназначена для проверки основных настроек прибора.
Там не отображаются параметры, которые не влияют (может быть, в данной конфигурации)
или мало влияют на результаты
(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.

Во Взлёт СП отображается список всех возможных параметров базы.
Есть возможность добавить чтение любых параметров, какие нужны,
но это не является "базой параметров", как описано выше.
Можно составить шаблон для прибора.

Возможность подключения к модему АССВ-030, АСЕВ
по сотовой сети, Ethernet
(как используется во Взлёт СП)
есть в мониторах-конфигураторах для ТСРВ-042,-044,
но не для ТСРВ-043 (но может быть добавлена).

 44 
 : 08.04.2024, 11:32:55  
Автор Евген - Последний ответ от Евген
Здравствуйте! Не нашёл в поиске такой вопрос.
На установках подачи горячей воды отопления стоят датчики Корунд. При подключении к ним калибратора тока mAcal-R датчик показывает нормальные значения. При подключении mAcal-R к Взлёту тоже выдаёт корректные данные. А при подключении датчика к Взлёту начинает занижать почти в 2 раза. И это на всех тут установках, на каждой по 2 датчика.
Как мне подружить Корунд с Взлётом? Куда мне копать?
За любой ответ буду благодарен!

 45 
 : 08.04.2024, 06:21:43  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
Для закрытой системы правильнее было бы рассчитывать по формуле M1(h1-h2).
Здесь не должна предполагаться плата за расход теплоносителя.
Для обнаружения наличия утечек можно вручную вычислять M1 - M2,
сравнивать с нормативом утечек, с учётом погрешности.

Почти полностью соглашусь, но есть один нюанс это РСО и с ним тяжко спорить. да и по дому по факту открытая ТС так как контур отопления не закрытый и РСО не хочет ручками считать утечки им это не выгодно. Особенно если стоит тсрв024м или тсвр042 или тср026м там вообще огонь в приборах нет полного масс и РСО получает деньги из воздуха при формуле с учетом по двух расходомерам когда м1-м2>0<кпр1,04

 46 
 : 08.04.2024, 06:14:16  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
Непонятна фраза- В СП отображаются все параметры, которые входят в перечень для базы (что понимается под базой?). Просто Баланс масс тоже параметр входящий в настроечную базу прибора и очень бы хотелось его видеть в СП4 в настроечной базе.

Монитор конфигуратор классная штука но он не позволяет подключатся к прибору дистанционно  отличии от СП4 да и в принципе я за 15 лет работы с приборами фирмами взлет  им пользовался раза 3))) А вот Взлет СП я мучаю каждый день все эти 15 лет. Поэтому я вижу все его минусы и плюсы и понимаю чего ему не хватает делаю предложения по его улучшения как и другие пользователи на этом форуме.

В текущем предложении как раз сделано предложение отражения в настроечной базе именно тех параметров которые невозможно поменять без режима сервис на приборе.
Если считается что список параметров слишком большой и этот один параметр увеличит сильно базу, то как и говорил можно убрать кучу неиспользуемых параметров. Просто это реально важный параметр


 47 
 : 07.04.2024, 18:08:56  
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
Добрый день!
Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы".
В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4.
Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.

Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.

Спасибо за ваше обращение!
Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный.

С уважением.
Кривокора Иван

Добрый вечер!
Описал возникшую ситуацию подробнее , отравил вам л/с.

 48 
 : 05.04.2024, 14:35:16  
Автор Ильшат - Последний ответ от Иван Кривокора
Добрый день!
Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы".
В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4.
Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.

Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.

Спасибо за ваше обращение!
Да, реализация поддержки указанного устройства возможна. Уточните, пожалуйста, в рамках реализации поддержки логгеров PROMODEM вам необходим только функционал модема или функционал логгера, с получением архива измерений, состояний входов и так далее? Если только модема, то, мне кажется, вы уже сейчас можете его использовать: необходимо будет каждый модем настроить на подключение к уникальному TCP-порту на сервере Взлет СП, а непосредственно во Взлет СП описать эти модемы как GPRS-модем без идентификации. В этом случае в качестве идентификатора используется TCP-порт, канал связи прозрачный.

С уважением.
Кривокора Иван

 49 
 : 05.04.2024, 13:16:16  
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
Руководство по эксплуатации ч.2

 50 
 : 05.04.2024, 13:15:28  
Автор Ильшат - Последний ответ от Ильшат
Добрый день!
Возможно ли в перспективе добавление в программный комплекс ВзлетСП4 модемов (логгеров) PROMODEM ООО"АналитикТелекомСистемы".
В нашем случае, у заказчика имеется модем Promodem125.12M, необходимо передавать данные, через модем, с расходомера в ПК-ВзлетСП4.
Из руководства по эксплуатации выяснили, что есть возможность настроики модема в режиме "Прозрачный канал", TCP-клиент.

Заранее благодарен за ответ.