 91 
 : 02.02.2018, 08:59:19  
Автор greg - Последний ответ от Metroluh
Цитата из ИМ на ТСР-М 031(032): "Подключение сигнальных кабелей ПТ к ТВ производить в соответствии со схемой соединения (Приложение А).
На незадействованные контактные колодки тепловычислителя, предназначенные для подключения ПТ, устанавливаются перемычки, соединяющие контакты с наименованиями сигналов LEADхA, LEADхB (рис.А.2).
При подключении ПТ ко входу, на котором установлена перемычка, соответствующая перемычка снимается.
После подключения кабелей связи участки трубопровода в месте установки ПТ и узлы установки ПТ теплоизолируются с помощью соответствующих материалов. "

 92 
 : 02.02.2018, 08:55:54  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Дмитрий Пархоменко
Здравствуйте!

Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.

Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.

 93 
 : 02.02.2018, 08:44:32  
Автор greg - Последний ответ от greg
Добрый день, имеется тепловычислитель ТСРВ-031 (код или версия ПО - 63.01.03.12), прибор не видит датчики температуры (показывает значение "T 1(2,3) = 0,00 С"). На дисплее прибора, в разделе "изм / код состояния" индицируется сообщение "разрыв контура тока". Тип термопреобразователя сопротивления в меню прибора описан верно - "Pt 100", что соответствует факту. Расключение датчиков температуры верное, непосредственно на клеммнике ТСРВ-031 мультиметром прозванивается 120 Ом, что соотвествует сопротивлению датчика температуры согласно градуировочной таблицы.   
В тепловычислителе, на технологическом разъеме ХР8 сейчас нет ни одной перемычки (сравнить состояние пермычек в аналогочном  новом приборе из коробки нет возможности).

Вопросы следующие:
1)нужны ли перемычки на разъеме ХР8, если да, то в какой последовательности (применительно к моему случаю)?
2) какой алгоритм проверки работоспособности температурных входов мне предпринять? 

По личному опыту помню что в более современных тепловычислителях Взлет в меню был пункт в котором показывалось фактическое сопротивление на клеммнике температурного входа тепловычислителя, но в данном тепловычслителе этого пункта меню нет

Спасибо

 94 
 : 01.02.2018, 20:53:40  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
да и ещё где версия ПО 1,8 там не корректно показывает где 2,7 все норм

 95 
 : 01.02.2018, 18:10:34  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Собственно, такая проблема добавились узлы вкт-7 но счетчики серенькие и в отчете не правильно ставит запятую например температуру показывает 6457,00 и так же расход знаю как то сюда писал устраняли данную проблему..помогите ещё раз вот скрин данного отчета.

 96 
 : 01.02.2018, 15:45:45  
Автор ssv - Последний ответ от Metroluh
Цитата из описания типа на "ВЗЛЕТ ТПС": "Диапазон измеряемых температур: от 0 до 180 градусов - типовое исполнение, от -60 до 180 градусов - по заказу."
Достаточно часто встречаются "ВЗЛЕТ ТПС" с диапазоном от минус 50 до 100 градусов.

 97 
 : 31.01.2018, 15:25:59  
Автор Владимир тибрис - Последний ответ от Владимир тибрис
Какие именно данные?

 98 
 : 31.01.2018, 08:30:34  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Дмитрий Пархоменко
Здравствуйте! Дело движется. Какие либо точные сроки назвать сложно.

 99 
 : 30.01.2018, 21:42:53  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
что не кто не какой информации не скажет?

 100 
 : 30.01.2018, 15:23:04  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от I_m
А в mdb самим акцессом. Создаете пустую базу, дальше -> Внешние данные -> Импорт. Тип файлов - Базы данных ODBC. Как-то так.