Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
26.04.2024, 21:57:14
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Подбор расходомера
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Подбор расходомера  (Прочитано 38756 раз)
Наталья
Гость
« : 24.09.2008, 22:27:50 »

Максимальный измеряемый расход прибора Ду которого равно Ду трубопровода существенно меньше реального максимального расхода. (Ду 100, расход реальный 16,6 м3/ч, максимальный расход прибора 340 м3/ч). Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подобрать прибор, насколько можно сузить сечение трубопровода, какие есть на этот счет нормативные документы? Речь идет об электромагнитных расходомерах ЭРСВ.
Записан
M-TestER
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 229


Улыбаемся и машем!


« Ответ #1 : 24.09.2008, 23:18:11 »

Нормативные документы это руководство по эксплуатации (РЭ) и инструкция по монтажу (ИМ).
Существует документ описывающий присоединительную арматуру:
http://www.vzljot.ru/files/docs/6/arm_er4xxl.pdf
В частности в ИМ для ПРОФИ http://www.vzljot.ru/files/docs/75/im_emP3x_2%20.pdf , пункт 3 описаны варианты монтажа расходомера на трубопроводе.

При диапазоне измерений расходомера, например, 1:150 минимальный расход составит около двух кубов в час. Если Вас устраивает этот факт то вполне можно установить расходомеры Ду100. Если необходимо регистрировать меньшие расходы - тогда два варианта:
1. Расходомер Ду 100 с расширенным диапазоном измерений.
Например 1:250.
2. Расходомер меньшего диаметра.
Записан

Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Правила форума
Сергей Крамчаткин
respondents
*

Харизма: 7
Офлайн Офлайн

Сообщений: 113



« Ответ #2 : 24.09.2008, 23:18:47 »


Надо смотреть по допустимому значению падения давления на сужении, например при Ду100, 16,6 м3/ч
при сужении до Ду80 падение давления 0,017 м. в ст.
Ду50----------------------- 0,20
Ду40-----------------------0,56
Ду32-----------------------1,53
только считать надо по максимально возможному расходу.
Для узлов учета тепла допустимо до 1 м. в. ст.
Записан
Старик
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #3 : 01.10.2008, 08:03:26 »

Оба эксперта правы, однако следует заметить, что оба условия (точность и потери напора) должны выполняться одновременно.
Записан
Андрей_Миасс
Гость
« Ответ #4 : 29.10.2008, 15:44:54 »

Здравствуйте. Меня интересует, как подобрать теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-032, -034) (необходимый диаметр) по заданному рассходу?
Записан
Сергей Крамчаткин
respondents
*

Харизма: 7
Офлайн Офлайн

Сообщений: 113



« Ответ #5 : 29.10.2008, 20:50:50 »

1. выбираем расходомеры.

1. надо знать диапозон расходов от минимального до максимального.
2. выбираем расходомеры которые вписываются в заданный диапозон.
3. из ранее выбранных выбираем расходомеры которые вписываются по допустимому падению давления на участке сужения.
4. из оставшехся берем с наименьшим диаметром (как самый дешовый).

2. выбираем термопреобразователи
конец термопреобразователя должен находиться чуть ниже середины трубопровыда.(необязательное правило)
исходя из этого выбираем длину и способ монтажа термопреобразователя.

3. по правилам если тепловая нагрузка больше 0,5 Гкалл/ч то необходимо измерять давление. тогда надо использовать ТСРВ-023 или ТСРВ-024.

Записан
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #6 : 27.11.2012, 21:47:27 »

"3. по правилам если тепловая нагрузка больше 0,5 Гкалл/ч то необходимо измерять давление. тогда надо использовать ТСРВ-023 или ТСРВ-024."

А можно поинтересоваться по каким правилам ПД нужен? насколько я помню в измерении давления нет необходимости вообще если только не требуется по выданным условиям. (или я чего-то путаю?)
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #7 : 28.11.2012, 06:56:50 »

Путаете. По Правилам учета  года
Записан

RTFM
yurik
Гость
« Ответ #8 : 28.11.2012, 08:11:15 »

В каком пункте правил учета тепловой энергии написано про обязательный учет давления потребителем при нагрузке более 0,5 Гкал/ч?
В пункте 3.1.1 Правил учета тепловой энергии 1995г. предусматривается установка датчиков давления при открытой системы теплопотребления и нигде не сказано про обязательный учет давления с нагрузке более 0,5 Гкал/ч.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #9 : 28.11.2012, 09:49:28 »

В каком пункте правил учета тепловой энергии написано про обязательный учет давления потребителем при нагрузке более 0,5 Гкал/ч?
В пункте 3.1.1 Правил учета тепловой энергии 1995г. предусматривается установка датчиков давления при открытой системы теплопотребления и нигде не сказано про обязательный учет давления с нагрузке более 0,5 Гкал/ч.

Отсечка 0,5 ГКал никакого отношения к давлению не имеет, а вот если меньше 0,1 ГКал - давление можно не измерять. В пункте 3,1,1 сказано, что нужно дополнительно определять среднечасовое давление, а на схемах давление везде есть и в закрытых, и в открытых системах.
Записан

RTFM
yurik
Гость
« Ответ #10 : 28.11.2012, 11:27:16 »

Вот он п 3.1.1 Правил и подчеркнутые основные слова:
Цитировать
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.
В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:
- масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.
Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, в закрытых системах теплопотребления - на рис. 4.
В основном у потребителей закрытая система теплопотребления. Получается, что при любой нагрузке потребитель не обязан оснащать узел учета датчиками давления.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #11 : 28.11.2012, 12:24:14 »

Во первых посмотрите на схемы, там есть давление. Оно может отдельно не регистрироваться, но в массу, энтальпию входит. Во вторых утверждение о "закрытости" систем, мягко говоря, очень сильное. Кстати, с точки зрения практической метрологии, давление лишний довесок - вода несжимаемая. Давление интересно как показатель качества и аварийный датчик
Записан

RTFM
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #12 : 28.11.2012, 17:30:08 »

... но в массу, энтальпию входит...
... давление лишний довесок - вода несжимаемая...

Это в массу. Но ведь есть еще

... в ... энтальпию входит...
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #13 : 28.11.2012, 19:14:12 »

Да тот же эффект для температур выше 30
Записан

RTFM
Юрий Владимирович
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #14 : 29.11.2012, 10:47:08 »

Вот в закрытой зависимой системе на ИТП как раз и нет датчиков давления (полагаю если не требуют то и не ставим). А все ЦТП у нас оными обладают.
Я про то же хотел сказать что вода жидкость практически не сжимаемая и давление роли не играет большой для учета тепла (а если погрешность +-2%  ЭР учесть то честно говоря в показаниях просто бордак! может совпасть и на утечки в 4% и на лишнюю отдачу в сеть).
Записан
Страниц: [1] 2 Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.