Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 02:41:52
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  работа со ВЗЛЕТ СП
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: работа со ВЗЛЕТ СП  (Прочитано 47078 раз)
БКРС
Гость
« : 26.09.2008, 10:19:34 »

День добрый... хотелось бы узнать какие приборы сторонних производителей могут работать со "Взлет СП". В частности интересуют приборы производства ТБН-энерго, Асвега, ТЭМ-прибор
Записан
korser
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #1 : 29.10.2008, 17:44:14 »

Здравствуйте! Буквально два дня назад встала вот какая проблема со "Взлёт СП": при считывании данных через АССВ 030 при обмене с одним из приборов ТСРВ 023, происходит идентификация этого прибора, считывается время прибора и оно оказывается 01.01.05 и время. Соответственно задание которое запланировано для узла не обрабатывается, потому как в задании то 2008 год. Бегал в теплопункт, благо в соседнем доме, на приборе ТСРВ 023 - время нормальное. Архивы через ком порт считываются коректно. Но что же теперь ежемесячно бегать туда, снимать показания? Подскажите где может собака порыться?
Записан
Сергей Крамчаткин
respondents
*

Харизма: 7
Офлайн Офлайн

Сообщений: 113



« Ответ #2 : 29.10.2008, 20:25:09 »

нет связи АССВ с прибором
Записан
korser
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #3 : 30.10.2008, 06:53:19 »

нет связи АССВ с прибором
Это ответ или вопрос?
Если ответ-то как же нет связи, если происходит идентификация прибора, я вижу его сирийный номер, системное время прибора токо некоректно Sad И пишет принято 97 байт. Когда нет связи на 33 байтах сессия связи кончается...В связи с тем что прибор не иденцифицирован...
Записан
Nadine
Гость
« Ответ #4 : 10.11.2008, 06:08:01 »

Здравствуйте, у нас такая ситуация комплекс Взлет СП работает на нескольких компьютерах с разными виндами, под 98 обмен и отчеты работают идеально, скачивается быстро, превышения таймаута ожидания не происходит(приборы ТСРВ-020-021 и ТСРВ-022-023), а под XP работает отвратительно не обмен, не отчеты нормально не скачивается, то пишет Закончился таймаут ожидания, то неверный адрес источника сообщения.

В чем принципиальная разница между 98 и XP. Да на другом предприятии есть комплекс Взлет СП работающий под XP, сасое интересное ставила комплекс я сама год назад все работает, в чем разница непойму, может ли эот зависить от версий XP, от модемов, от телефонных линий.Под 98 работает на разных линиях, с разными модемами, отлично, подскажите, в чем загвоздка.

Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #5 : 10.11.2008, 13:47:00 »

Принципиальной разницы работы Взлета СП под 98 и XP нет. Проверте настройки Взлета СП под ХР
Записан
Nadine
Гость
« Ответ #6 : 11.11.2008, 08:08:53 »

Подскажите какие именно настройки проверить, настройки в конфигураторе и отчетах проверены на десять раз. и все равно не идет. Может надо сделать какие-то настройки в самой винде в настройках модема( кстати модем внутренний если это имеет значение). Подскажите пожалуйста как получить новую версию программы, а то обновлений уже слишком много. Спасибо.
Записан
DiparV
Гость
« Ответ #7 : 11.11.2008, 08:50:37 »

Доброе утро!

Насколько я понимаю Ваши приборы работают через АССВ?
Какова у Вас схема подключения приборов? К АССВ подключен один прибор или несколько?
Какая у Вас версия Взлет СП?
Записан
Nadine
Гость
« Ответ #8 : 12.11.2008, 04:46:14 »

Здравствуйте, приборы подключены через обычный модем, прибора у нас два, один ТСРВ-020, другой ТСРВ-022 находятся в разных местах. Модемы на приборах настроины через программу Взлет СП, версия первоначальна у нас 1.1, на 98 работает версия 1.2 (с обновлениями), я ставила версию 1.5 (с обновлениями), вчера скачала демоверсию с сайта версия 2.1, установила, связь получше, но тоже ахти, раз связывается вроде бы нормально, второй раз  считывает данные в час по чайной ложке, с ТСРВ-022 терпима, с ТСРВ-020 практически никак. При этом на 98 работает отлично оба прибора.
Скорость на приборах и в конфигураторе 9600, таймаут ожидания 5. Модем внутренний D-link. Винда Home Edition версия 2002 Service Pack 2.
Помогите решить проблему, нехочится ставить две винды на комп, и перезагружаться каждый раз.
Спасибо.
Записан
DiparV
Гость
« Ответ #9 : 12.11.2008, 11:10:34 »

Nadine, добрый день!

Разницы в работе Взлет СП между ОСями 98 и XP с модемами нет.
Скорее всего проблема в модемах или в их драйверах.
Дело в том, что прибор ТСРВ работает по протоколу ModBus, т.е. он не терпит "дырок" при передачи данных, а видимо они возникают, раз Взлет СП сообщает Вам о чужих сообщениях.
Для правильной работы необходимо, чтобы модемы работали в прозрачном режиме. Для этой цели в комплексе есть программа Msetup.exe, но учтите что она поддерживает только те модемы, которые у нее есть в списке, т.е. тип настраиваемого модема должен строго совпадать (по буквам).
Плюс ко всему проблема может быть зарыта в драйверах модема, т.е. в разных ОСях драйвера могут быть разные, убедитесь в том, что на Ваш внутренний модем стоит именно родной драйвер, если это не так - установите родной, только не универсальный (например для всех DLink`ов) а именно для Вашей модели. И попробуйте еще разок.

Напишите какая у Вас модель внутреннего модема и тех, которых стоят у приборов.
Записан
GileN
Гость
« Ответ #10 : 12.11.2008, 14:04:08 »

  Доброго времени!
  После переустановики системы и установки Взлета СП(версия 1.0.0.Cool в утилите "Отчеты", в "выводе отчетов", при нажатии кнопки "Вывести отчет" выдает "ошибка при запуске MS Access". Офис стоял 2003 и 2007 одновременно.
  Пробывал удалить 2007, 2003, устанавливал офис после уставновки ВЗЛЕТа.
  Откуда он берет инфу о Access? Возможно в реестре поправить ключик?
Записан
DiparV
Гость
« Ответ #11 : 13.11.2008, 08:46:27 »

Добрый день!
Программу отчеты не интересует где лежит Access и какой версии он, она запрашивает у операционной системы COM-объект, т.е. Access.Application.
Ошибка - "Ошибка при запуске MS Access" возникает, если вызов такого объекта неудачен.
Проще говоря проблема конечно в реестре, попробуйте воспользоваться одной из утилит для чистки реестра, т.е.: удалить офис, почистите реестр, установите офис и все Smiley
Удачи!
Записан
GileN
Гость
« Ответ #12 : 14.11.2008, 14:13:41 »

Доброго времени DiparV!
Пробывал 3 разных утилиты - результата не дало. При нажатии в меню "Архивы" программа информацию  выводит за заданный промежуток премени, но ни Excel, ни Access так и не видит.
Есть еще варианты?
Записан
DiparV
Гость
« Ответ #13 : 14.11.2008, 15:06:59 »

К сожалению не особо.
В связи с переустановками офиса - что-то у Вас в реестре сломалось (ссылки на COM объект), причем Взлет СП к этому не имеет никакого отношения. Он лишь запрашивает объект у операционной системы, а она уже ищет сама и именно она и не может найти...
В общем чистите реестр Sad
Попробуйте, на всякий случай, установку офиса в режиме "Переустановить или восстановить" - "Исправить ошибки". М.б. офис сам найден неполадки.

Можно еще самому в реестре посмотреть, на что ссылается Access.Application, он располагается в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\
Как правило должно быть:
CLSID: {73A4C9C1-D68D-11D0-98BF-00A0C90DC8D9}
Сам "73A4C9C1-D68D-11D0-98BF-00A0C90DC8D9" лежит в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\
И у него должен быть верно прописан путь к программе в LocalServer32!
М.б. там собака зарыта?

Удачи в борьбе с микро-мягкими Wink !
Записан
GileN
Гость
« Ответ #14 : 27.11.2008, 08:59:58 »

  Спасибо за ответ, проблему решил. На компе клиента стоял офис 2к, после переустановки(у нас это делают разные отделы) установили более новые версии. Я поставил Аксесс 2к, а Word и Excel - 2к3-ей версии. Пока работает Wink
  Тут еще одна проблема: полетел модем для связи с прибором ТРСВ-022. В наличии имеется только модем ZyXEL Omni 56k. В связи с этом следующий вопросы:
  1. какие модели модемы можно использовать с прибором окромя оказанных в программе настройки модемов.
  2. есть ли возможность настроить другие модемы с помощью AT-команд, подобрав аналоги этих самых команд.
Записан