« : 11.11.2008, 15:40:22 »

Теплосчетчик ТСРВ-023, 2007 г. выпуска, поставили программу "Универсальный просмотрщик мониторов", при формировании архивов ошибка-"длина ответа не соответствует запросу".
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #1 : 11.11.2008, 20:25:39 »

В перечень архивируемых параметров добавлено слово состояния теплосистемы. Поэтому для обеспечения просмотра архивов с использованием «старого» сервисного ПО необходимо войти в меню Параметры и установить Совмест. архива - да: совместить строку, содержащую наименование параметра, с курсором, расположенным в середине левой границы окна, и нажать кнопку .
Если для просмотра архивов ТВ используется «новое» сервисное ПО (выпущенное с текущей версией ПО ТВ), то для параметра Совмест. архива необходимо установить значение нет.
Записан
kash
Гость
« Ответ #2 : 12.11.2008, 07:33:28 »

При загрузке сохранённой конфигурации в диалоговом окне появляется "ошибка доступа (4)" и конфигурация не загружается.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #3 : 12.11.2008, 11:48:19 »

Цитировать
в диалоговом окне появляется "ошибка доступа (4)"

Данная ошибка возникает в случае отсутствия доступа к записи тех или иных параметров. Возможно Вы используете режим с недостаточным уровнем доступа, необходимо установить режим "настройка".  Если Вы используете режим "Настройка" , и при этом возникает ошибка доступа -прошу уточнить версию ПО вычислителя.
Записан

maxx ваз хир
kash
Гость
« Ответ #4 : 12.11.2008, 14:59:27 »

Т.е. мы должны снять пломбу, вскрыть прибор и поменять комбинацию J3 и  J4. Тогда еще такой вопрос наши игрища, при полном доступе, не повредят ПО самого прибора.Почему программа "Отчет ТСРВ-020" - считывает архивы без перехода в режим наладка? Универсальный просмотрщик - это программа не для обычного пользователя?Версия нашего ПО - Взлет76.10.09.05
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #5 : 12.11.2008, 15:20:56 »

Цитировать
Т.е. мы должны снять пломбу, вскрыть прибор и поменять комбинацию J3 и  J4.
Угу...
Цитировать
Тогда еще такой вопрос наши игрища, при полном доступе, не повредят ПО самого прибора.
По не повредят, оно "железно" зашито. А вот настройки сбить могете.
Цитировать
считывает архивы без перехода в режим наладка
Сто, стоп, стоп .... считывать данные можно в любом режиме .. а вот запись "При загрузке сохранённой конфигурации" только тех параметров которые доступны в том или ином режиме.
Цитировать
Универсальный просмотрщик - это программа не для обычного пользователя?
Универсальный просмотрщик - это программа для обычного пользователя.




Записан

maxx ваз хир
kash
Гость
« Ответ #6 : 13.11.2008, 13:47:46 »

В меню точки что означают параметры: мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются?
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #7 : 13.11.2008, 16:31:43 »

Цитировать
мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются?
Можете использовать метод наименьших квадратов или другие итерационные методы, Якоби например... Сами методы описаны в учебниках по "вышке". Участие поправок в расчётах опишу Вам завтра. Так же для калибровки и метрологической поверки, фирмой Взлет разработан аппаратно-программный комплекс КПИ-031  http://www.vzljot.ru/catalogue/69/
Записан

maxx ваз хир
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #8 : 14.11.2008, 10:00:08 »

В меню точки что означают параметры: мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются?
Вы пытаетесь модифицировать параметры отвечающие за метрологию прибора. Пока Вы не сняли пломбу аппаратная защита не позволит Вам это сделать. При нарушении метрологической пломбы - вся ответственность на Вас. Прибор больше не является инструментом коммерческого учета. Повторная поверка - платная.
Методы расчета корректирующих коэффициентов и методики калибровки являются собственностью фирмы "Взлет" и распространяются на коммерческой основе в виде программного-аппаратного комплекса КПИ-03Х.
При этом Вы получаете только инструмент, сами методики не передаются.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #9 : 14.11.2008, 14:13:46 »

Цитировать
Методы расчета корректирующих коэффициентов и методики калибровки являются собственностью фирмы "Взлет" и распространяются на коммерческой основе...
Сказал как отрезал ...   Lips Sealed