1. При задании ввода исходных данных в ТСРВ-034 должен быть задан нижний и верхний диапазон t1(2,3) cколько искал, так и не понял, вводить данные СНиПов 2.04..05-91 и 2.04.01-85 или задавать параметрыТПСов?
Параметры ТПС никаким боком не касаются диапазонов температуры ...
Вот физический смысл диапазона температуры:"...в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006 для заданного типа датчика (Pt100, 100П, Pt500, 500П, Pt1000, 1000П) определяется измеренная температура t(изм) (в °C).
Состояние датчика и преобразованное значение температуры t(преоб), используемое для вычислений в канале, определяются из t(изм) и конфигурационных параметров:
t(нижн) - нижняя граница диапазона температуры (в °C),
t(верх) - верхняя граница диапазона температуры (в °C),
t(вне) - значение температуры при выходе за диапазон (в °C).
Для определения используется следующий алгоритм...- если t(изм) < t(нижн) или t(изм) > t(верх), то t(преоб) = t(вне)..."
так же в столбце "Связь" - должен быть задан интервал в мс, нужно ли его задавать если не пользуемся модемом, а связь через АДСВ-020?
Оставляйте это значение по умолчанию = 2.
...параметры Мдм, Rх, Ош и Тх...
Это информационные данные ... их брать не надо.