Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 08:02:18
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  ТСРВ-023
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-023  (Прочитано 9488 раз)
Teploenergoservis
Гость
« : 25.11.2008, 22:39:30 »

 EmbarrassedЗаменил тепловычислитель СПТ943 на ТСРВ-023 в сентябре
Купил у вашего представителя в Омске.
Подключенные датчики: отопление: ВЭПС-2ПБ,
ГВС SDM фирмы Axis. Все уставки выставлены согласно
ТО. Расходы по отоплению не видны даже в точке
Выходное напряжение с ТСРВ = 2.76В У ВЭПС ноль =1,8В
Длина линии связи не более 10м. СПТ спокойно работал
Вых. напряжение для ключа у него 3,6В. У Вас вход защищен
стабилитроном около 3В почему не 5В, тогда бы на выходе было бы около 5В.
По каналу ГВС в точке все расходы видны. В канале ничего нет, суммируется
только кубы. Показания в т/ч и накопление  в (т) нет. Конечно из-за этого
не считается энергия. Все НС отключены.  Кр установлен = 0.1 так как вес
у расходмеров 10л на имп. Совершенно не удобно очистка архива. Стоит пломба,
пр вскрытии которой нарушается поверка. При пусконаладочных работах в архиве
накапливаются некорректные данные, которые желательно очистить.
В общем я несу большие потери, так как узел учету не могу сдать энергосбыту,
заказчик идет по договору. В данный момент снял ваш прибор с объекта и буду
его прогонять на стенде при подключенных иммитторах.
 Так же хочу спросить возможно ли замена ТСРВ-023 на ТСРВ-024 не аппаратно а финансово,
стоимость их примерно одинакова.
По характеристикам он более подходит к коммерческому учету. У него хоть есть установка
диапазонов измерения. Прошу срочно дать консультацию. С Уважением директор ООО Теплоэнергосервис. Владимир Ильич.

 
Записан
lbv
Гость
« Ответ #1 : 26.11.2008, 15:35:51 »

Вопрос об отсутствии накопления тепловой энергии неоднократно рассматривался на форуме. Последняя тема, в которой это было - "На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?" Рекомендую Вам произвести проверку так, как там написано, если не получится - привести данные о температуре, давлению и расходу в каждой точке. А также проверить слова состояния (СС) в точках и каналах. Сейчас информации недостаточно.

Очистка архивов при вводе в эксплуатацию не нужна, так как отчеты формируются по приращениям (так же как в электросчетчиках).
Записан
CH
respondents
*

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 160



« Ответ #2 : 26.11.2008, 15:39:17 »

Сильно подозреваю, что ТСРВ-23 с ВЭПСом-2 работать не будет. В ТСРВ-23 имульсный вход имеет гальваническую развязку (оптопара), входное сопротивление невысокое.

ВЭПС-2 питается от батарейки. Для увеличения ее срока службы выходной каскад в ВЭПСе,
выполненный на биполярном транзисторе КТ3130Е9, работает в микротоковом режиме
(нижний рисунок на стр.42 руководства по эксплуатации ВЭПС). Такая схемотехника не может обеспечить нормальный режим работы оптопары.

ВЭПС-2 будет нормально функционировать с батарейными тепловычислителями ТСРВ-033, СПТ943 и им подобными, у которых:
а) в целях увеличения срока службы входные цепи имеют достаточно высокое входное сопротивление;
б) на входе нет оптопары.

P.S. Стабилитрона на 3 В на импульсном входе ТСРВ-23 нет. Вход защищен от помех супрессором
с порогом срабатывания около 14 В. Указанные Вами напряжения - всего лишь следствие некорректной работы связки "выход ВЭПС" - "вход ТСРВ"
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.