Доброго времени суток.
Дайте пожалуйста направление для мысли. Неделю бьюсь в попытке снять показания с ТСРВ 023 при помощи ACCB-030 через СSD.
После долгих злоключений всё работает в программе «обмен», а вот программа «отчёт» не поддаётся никаким уговорам. Только танец с бубнами не исполняли.
Исходники:
1. Компьютер операционка XP(SP-2), драйвера стандартного модема 19200 другие удалил. Взлёт СП версии 2.1.0.17.(обновил на сайте) Всё делал по инструкции.
В «отчёте» свойства узла: тип прибора ТСРВ 022 - (023), ИД- 710457 (НОМЕР ПРИБОРА), доступ АССВ-030. в подробностях параметры подключения- Идентификатор Адаптера 710457, вызывной звонок по телефону 890988019** , через порт сом-1, скорость 19200, пароль дистанционной настройки 123456, тайм аут 3 сек.

2. Настроен один адаптер АССВ-030 (со стороны компа) в качестве GSM модема прогой
Gsetup с сайта, версия 2.1.0.8.  Делал по инструкции. Регистр П1 - OFF, регистр П2- ON, J1 - да, J2 - нет, J3 - нет, J4 - установлена. Сим карта без пин кода.  В настройках Адаптер в поле Идентификатор ввел цифру - 2, в поле Пароль – 123456, тип приборов – Разные, скорость обмена 19200, число переспросов – 3.
Услуга передачи данных – CSD. На вкладке события, строка доп сигнал/блокировка охранного извещателя – столбец В установил «0». Соединил с компом кабелем №12.
После включения питания загорелся светодиод №1 и питание №5, померцал №6, потух №1 постоянно загорелся №2.

3. Подключил второй адаптер к теплосчетчику ТСРВ-023 по интерфейсу 232 по инструкции вашим кабелем № 11. Поставил симку с номером 890988019**.
В настройках адаптера идентификатор адаптера 710457, пароль 123456 , тип прибора ТСРВ 023, скорость 19200, число переспросов 3,  услуга передачи данных CSD. Регистр П1 - ON, регистр П2- ON, J1 - установлена, J2 - нет, J3 - да , J4 - да. Сим карта без пин кода. После включения питания загорелся светодиод №1 и питание №5, померцал №6, потом мигает №1. При попытке соединения перемаргивают № 12 изредка 3.

4. ТСРВ-023 интерфейс 232, скорость-19200 бод, адрес 001.

Помогите плиз уважаемые разработчики, может эту схему покрестить надо?

С уважением, Алексей М. (Камчатка)
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 19.02.2009, 11:37:08 »

Уважаемый Алексей!

1. Крестить и танцевать с бубнами можно попробовать,
однако, советую в таких случаях писать в службу поддержки sp@vzljot.ru.
Хотя смотрите сами...

2. Способ доступа "АССВ-030" в свойствах узла программы Отчеты означает на самом деле АССВ-030 в режиме GPRS. Это просчет разработчиков, исправленный в последней версии. Теперь там написано "АССВ-030(GPRS)".

3. Для достижения успеха измените способ доступа в свойствах узла на "По ссылке", укажите описанный в Конфигураторе прибор. Полагаю, это все.

Удачи!
Записан
Алексей М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 26


« Ответ #2 : 20.02.2009, 07:13:04 »

Спасибо вам большое, всё получилось. Grin
Попробовал снимать при помощи MS-35, тоже удачно  Wink

Будем учиться изменять отчётные формы, тоже не хило заколдованно.
С наступающим Вас 23 февраля......
Записан
kamchatka
Гость
« Ответ #3 : 24.02.2009, 13:49:06 »

Привет, земляк! Grin
Ты в какой организации обитаешь?
Мне тоже в скором времени предстоит такая задача, только ТСРВ-024 через АССВ-030...
Записан
Алексей М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 26


« Ответ #4 : 25.02.2009, 05:16:25 »

Привет. Работаю в ГУП Камчатсккоммунэнерго, А ты???
Звони если что , тел. рабочий 24-95-41. Молчан Алексей. Grin