Проблема следующая!
К удаленной машине присоединен прибор. Проблем нет. Устанавливаю на нее OPC SERVER. Регистрирую прибор. Запускаю OPC SERVER. На удаленной машине указываю использование технологии DCOM. В строке увазываю IP удаленной машины и соттветственно все параметры как у нее (Com-порт, скорость). На удаленной машине даже не открывается канал. Что это может быть, где ошибка?
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
*****

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 74



« Ответ #1 : 11.02.2009, 16:59:40 »

Настраивать DCOM на клиенте и на сервере нужно под логином администратора домента.
В настройках DCOM компонент VzljotOpcServer желательно указать конктретно вызывающего клиента.
Вот примерно как тут