« : 30.03.2009, 07:20:33 »

При подключении к ИВК-102 (используется программа Универсальный просмотрщик),
модемы соединяются канал связи открывается (используются модемы ZyXEL запрограммированые вручную), при попытке соединиться с прибором пишет что прибор не отвечает хотя канал связи открыт. На ИВК-102 настройки:
-скорость 4800 бит/с
-адрес в сети 1
-интервал 10мс =50
-управление двунаправленное
-тип соединения модемное
-число звонков 1
Настройки модема подключеного к ИВК-102:
at&v0


Current   Settings............
 B0   E1   L1   M1   Q0   V1   X4   Z0 
&B1  &C1  &D0  &G0  &H3  &K0  &M0  &N0  &P0  &R1  &S0  &Y1 
*C0  *D0  *E0  *G0  *P11 *Q2 

S000=001 S001=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=003 S007=060
S008=002 S009=006 S010=007 S011=070 S012=050 S013=000 S014=003 S015=002
S016=000 S017=022 S018=000 S019=000 S020=012 S021=050 S022=000 S023=097
S024=019 S025=000 S026=000 S027=152 S028=068 S029=000 S030=000 S031=017
S032=019 S033=000 S034=030 S035=032 S036=000 S037=000 S038=000 S039=032
S040=000 S041=000 S042=064 S043=009 S044=000 S045=100 S046=028 S047=064
S048=000 S049=006 S050=000 S051=000 S052=000 S053=000 S054=000 S055=000
S056=000 S057=016 S058=000 S059=000 S060=002 S061=136 S062=255 S063=000


 #0 :
 #1 :
 #2 :
 #3 :

OK
 Huh?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 101


« Ответ #1 : 30.03.2009, 18:37:37 »

Можно попробовать изменить (последовательно или сразу)
следующие настройки на приборе:
- управление = нет (обычно не требуется; нужен кабель с сигналами RTS, CTS),
и отдельно настроить модем: AT&H0
(прибор настраивает модем командой AT&K - как для Hayes, а ZyXEL воспринимается её как обработку ошибок и сжатие данных),
- тип соединения = прямое,
в этом случае прибор не будет настраивать модем и поднимать трубку,
модем должен быть настроен отдельно:
- число звонков для подъёма трубки (уже есть: S0=1)
(была одинаковая настройка на 1 звонок в приборе и модеме,
что могло приводить к конфликтам;
следует задавать подъём трубки только у одного, а у другого =0)
- на ту же скорость, что и прибор (4800): ATS18=9,
эти настройки должны быть сохранены в профиле 0 (AT&W0).
Может, изменить также некоторые настройки в модеме:
E0, &G2 (?), &H0 (указано выше), *C3 (?),
S15=26, S18=9 (указано выше),
S23.0=0 (S23.6=1, S23.7=0 - сохранить),
S27=128.