ТСРВ-031,-032.
Проверка питания ПР.

Проверка импульсных входов: если режим импульсных входов пассивный
(используется внешний сигнал напряжения), и задана проверка импульсных
входов, то для используемых каналов осуществляется проверка:
при отсутствии высокого уровня на входе в течение 180 сек.
выставляется флаг отказа расходомера (отсутствие сетевого питания),
иначе флаг сбрасывается.
Обработка датчика расхода:
- при отсутствии сетевого питания используется текущая реакция на отказ:
    если текущая реакция "нет реакции", то
        объемный, массовый расход обнуляется,
        флаг недействительного значения сбрасывается,
    если текущая реакция "договорное значение":
        если задана запись в архивы массы:
            объёмный расход обнуляется,
            массовый расход устанавливается в договорное значение,
        если задана запись в архивы объёма:
            объёмный расход устанавливается в договорное значение,
            массовый расход вычисляется по объёмному расходу и плотности,
        флаг недействительного значения сбрасывается,
    если текущая реакция "среднечасовое значение", то
        если задана запись в архивы массы:
            объёмный расход обнуляется,
            массовый расход устанавливается в среднечасовое значение,
        если задана запись в архивы объёма:
            объёмный расход устанавливается в среднечасовое значение,
            массовый расход вычисляется по объёмному расходу и плотности,
        флаг недействительного значения сбрасывается,
    если текущая реакция "останов накопления", то
        объёмный, массовый расходы обнуляются,
        флаг недействительного значения устанавливается,
    иначе:
        вычисляется массовый расход.

ТСРВ-033,-034.(отличия от 031/032)
Проверка питания ПР.

В ТСРВ-033,-034 введён ряд изменений в настройках ПР.
  Режим входа от ПР: задаётся для каждого ПР отдельно,
аппаратно - с помощью микропереключателей
(программное задание связано только в проверкой превышения
частоты, должно соответствовать аппаратному).
Было: задавалось для всех ПР вместе, программно.
  Для каждого ПР задаётся активный уровень - при наличии
импульса: "низкий" или "высокий", который используется
при счёте импульсов расхода (счёт при переходе в активный
уровень), для проверки отсутствия питания ПР
(проверяется отсутствие пассивного уровня).
Было: счёт импульсов - при переходе из низкого уровня в
высокий, проверка отсутствия питания ПР - только при пассивном
режиме входов от ПР, проверялось отсутствие высокого уровня.
  Для каждого ПР задаётся время проверки отсутствия питания,
при значении 0 - проверка не производится. Отсутствие питания
определяется за интервал обработки, если превышено время
отсутствия пассивного уровня и не было импульсов за интервал.
Было: задавалось включение проверки для всех ПР вместе,
использовалось фиксированное время проверки 180 с,
отсутствие питания определялось при превышении времени,
даже при наличии импульсов на интервале.

  Проверка отсутствия питания ПР возможна только в случае,
когда ПР при отсутствии расхода выдаёт пассивный уровень,
а при наличии расхода выдаёт импульсы активного уровня
ограниченной длительности.
  При обрыве линии связи с ПР:
при активном режиме выхода ПР на входе ТВ будет низкий уровень,
при активном режиме входа ТВ - высокий.
Для обнаружения обрыва (и его определения как отсутствия
питания ПР) этот уровень должен соответствовать активному
уровню.

  ПР типа ЭРСВ-4XX,-5XX имеет настройку пассивного уровня,
выдаёт импульсы с длительностью активного уровня до 500 мс,
при отсутствии питания находится в состоянии "разомкнуто",
что даёт низкий уровень в активном режиме выхода ПР
и высокий уровень - в активном режиме входа ТВ.
  Для ТВ, в связи с возможностью питания от батареи или
от аакумулятора при отсутствии внешнего питания,
рекомендуется устанавливать режим входа от ПР - пассивный.

  При подключении ТВ к ПР типа ЭРСВ-4XX,-5XX рекомендуются
следующие настройки.
  Настройки ПР:
режим выхода - активный,
активный уровень - низкий.
  Настройки ТВ:
режим входа от ПР - пассивный,
активный уровень - низкий,
время проверки питания - 2 с.