Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 15:56:44
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510  (Прочитано 9753 раз)
ra9wdx
Гость
« : 06.04.2009, 12:10:54 »

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть проблема с чтением часового архива с расходомера "Взлёт МР 510П" v.76.00.0.36

Используемое ПО "Взлёт СП":
Spnet v.2.1.0.11
Spconfig v.2.1.0.8

Для чтения часового архива используем программу spnet, в командной строке
C:\Progra~1\VzljotSP\spnet.exe /P=422

Где 422 поле "код набора" в таблице "набор/заголовки" БД spdef.mdb

Примем, что текущее время - 15 часов 05 минут.

Данные часового архива прибора складываются в БД MS Access (таблица "часовые").

При запуске в 15:06  чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован.

При считывании архивов в 15 минут начала часа получаем актуальные данные.
В последующие часы ситуация не меняется. Т.е. spnet получаем архив в 15 минут начала  каждого часа.

Ситуацию проверяли на двух приборах - "Взлёт МР" - "УРСВ-510" и "УРСВ-522".

Подскажите, пожалуйста,
это частный случай с одним прибором или есть какие-то специфические настройки типа "актуальность записи" или "готовность архива"?

Заранее благодарен за ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #1 : 06.04.2009, 13:32:43 »

Цитировать
Ситуацию проверяли на двух приборах
К приборам данная проблема не имеет отношения. Ждем ответа от специалистов по СП.
Записан

maxx ваз хир
lbv
Гость
« Ответ #2 : 06.04.2009, 14:06:37 »

Вы пишете: "При запуске в 15:06  чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован."
Это проверено? Часы в приборах синхронизированы?
Сомнительно, чтобы Взлет СП не прочитала архивы, если они уже существуют.
Проверьте, подключившись к приборам напрямую.
Записан
ra9wdx
Гость
« Ответ #3 : 06.04.2009, 14:23:12 »

Да в том-то и дело, что с помощью Sptable v.2.1.0.6 читаем без проблем. Данные есть уже в 1 минуту начала часа.
А spnet - только в 15 минут каждого часа. Именно в 15, не ранее. Позже - данные есть.
Часы первым делом проверили, синхронизировали вручную.

С уважением,
Вячеслав.
Записан
ra9wdx
Гость
« Ответ #4 : 09.04.2009, 06:03:27 »

   В результате переписки по адресу sp (at) vzljot (dot) ru выяснили, что для гарантированного считывания архива в пакетном режиме с учётом возможного расхождения времени между ПК и УРСВ-510 было выбрано время 15 минут.
   Эта веричина не задаётся, она одинакова для всех приборов.

Всем спасибо.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.