Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 10:11:58
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Дельта t
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Дельта t  (Прочитано 18147 раз)
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« : 26.04.2009, 00:00:49 »

Всем добрый день.

Поставщики требуют создать в тепловычислителе ТСРВ-034 НС: если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп (мотивируя погрешность больше 5%).
В нашем городе порядка 20-ти квартальных котельных, мощность которых колеблется от 2,5 до 5 Гкал/ч. Рабочее давление в котельных от 2 до 5 кгс/см2. Система теплоснабжения – открытая. Максимальная температура на источнике тепла Тп=72,5оС, То=49,5оС, при наружной Тн= -51оС (согласно расчётного температурного графика). При повышении наружной температуры, операторы котельной понижают температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Весной и осенью в дневное время котельные не топятся, а в ночное время Т1-Т2<=5оС. При создании вышеупомянутых НС Тепловычислитель будет считать тепло, которого нет, во втором случае накопление будет стоять – сентябрь, октябрь, апрель, май, а потребитель заплатит норматив.

Помогите найти выход из сложившийся ситуации.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #1 : 27.04.2009, 09:37:58 »

В чем вопрос то? Как задать НС или ....?
Цитировать
если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп
Вот тут поясните пожалуйста.
Записан

maxx ваз хир
gidromer
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79


« Ответ #2 : 27.04.2009, 11:37:38 »

В правилах написано:
5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета

5.2.1. В настоящих правилах установлены требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором.

5.2.2. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более:

- 5 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами от 10 до 20 градусов С;

- 4 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами более 20 градусов С.
От 1 до 10 градусов погрешность вообще не идет речь!
Так что пускай докажут!
Записан
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #3 : 27.04.2009, 15:05:18 »

Погрешность у Взлета 034 - 6% от 3 до 10 градусов. По правилам погрешность измерения тепла не должна превышать 5%. Если создать вышеупомянутые НС – потребитель будет платить норматив - четыре месяца. Как доказать поставщикам не создавать вышеупомянутые НС?
Записан
lbv
Гость
« Ответ #4 : 27.04.2009, 15:21:27 »

Я что-то понять не могу, в чем проблема? То, что днем котельная воду не греет - так горячая вода все равно поступает, та, что ночью была нагрета. Топливо на нее уже ушло, так почему за него платить не надо?
Записан
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #5 : 27.04.2009, 16:02:04 »

Я согласен, если платить по счетчику. Но если он будет стоять сентябрь, октябрь, апрель, май, по вышеупомянутым НС – поставщики выставят счет по нормативу.
Записан
lbv
Гость
« Ответ #6 : 28.04.2009, 09:45:53 »

Вы не ответили maxx на просьбу объяснить, что значит
если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп

1. если Т1-Т2<10, то накопление идет
2. если Т1-Т2<10, то накопление стоп

Что это значит?  Huh?
Записан
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #7 : 28.04.2009, 09:57:17 »

Это НС: Т1-Т2<10, и реакция на НС: Т1-Т2=10 накопление идет, или накопление стоп. И в том и другом случае потребитель будет платить за тепло которого нет.
Записан
lbv
Гость
« Ответ #8 : 28.04.2009, 12:01:41 »

Так то или то?
В приборах есть возможность настраивать разные режимы для разного времени года. Если у Вас такие параметры теплоснабжения, что нештатки невозможно установить нормально - договаривайтесь с теплоснабжающей организацией.
По крайней мере, напишите, как ВЫ хотели бы вести учет.
Пока полный сумбур.
Записан
maxx
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 333



WWW
« Ответ #9 : 28.04.2009, 13:51:48 »

Как установить в приборе НС описано в РЭ, если будет непонятно пишите. Форум имеет задачу помочь в вопросах эксплуатации продукции ЗАО "Взлет". И уж тем более Отдел тестирование не поможет вам в решении проблем по взаимодействию с энергопоставщиками. С подобными вопросами "...как уговорить энергетиков ..." и тп обращайтесь в ветку форума "Кафе "На Взлете"".

Топик закрыт 
Записан

maxx ваз хир
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.