Не получается снять данные с ТСРВ-034 с помощью сотовой связи через отчет 03Х. На приборе Сименс МС35i на Компьютере тоже. Программа Отчет 03х версия 53. При попытке пишет "Модем занят, ожидание". В качестве эксперимента сделали попытку снять Отчетом 02Х. Связь работает даже выдает номер прибора, конечно данных никаких не дает. Универсальным просмотрщиком связи нет со скоростью 4800, ставишь скорость 19200, прибор находит. Взлетом СП на скорости 19200 данные скачиваются, на скорости 4800 пишет "модем недоступен". Связь по соте у нас работает очень давно. Приборов 20, но ТСРВ-02х и ТСРВ-010м. ТСРВ-034 у нас первый, если кто столкнулся с такой проблемой может поможет.


*  отчет 03х.JPG (42.35 Кб, 1024x768 - просмотрено 3127 раз.)

*  в отчет 03х.JPG (132.34 Кб, 1024x768 - просмотрено 3792 раз.)

*  в отчет 02х.JPG (125.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 3262 раз.)

*  отчета 02х.JPG (127.32 Кб, 1024x768 - просмотрено 3164 раз.)
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 28.08.2009, 13:07:40 »

Если я правильно понял, ситуация такова:
из всех программ, которые позволяют установить 19200, связь есть.
На скорости 4800 ни из одной программы связи нет.

Похоже, что компьютерный модем настроен на работу только на скорости 19200 (у Siemens можно это настроить - отключить автоопределение скорости и задать конкретную).
Посмотрите профиль модема, попробуйте поговорить с ним из HyperTerminal'a на скорости 4800. Все получится.

Кроме того, возможно стечение обстоятельств. Я вижу, что у Вас запущена программа Splogger (красная иконка в трее). Эта программа может быть настроена на периодическую работу с модемом, то есть вы можете попадать как раз, когда модем занят. Посмотрите настройки Splogger'a.