Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 08:37:48
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Теплосчетчик 026 М и расходомер ЭРСВ 440 лайт плюс  (Прочитано 17454 раз)
raven
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« : 09.07.2014, 05:37:36 »

Добрый день подскажите как правильно настроить теплосчетчик 026М и расходомер ЭРСВ 440 Лайт плюс.
В каком режиме должен работать расходомер и какой режим у него по умолчанию?
Ограничение по входной частоте от расходомера должна быть не более 100 ГЦ?Какая частота по умолчанию у данных расходомеров?
Записан
raven
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #1 : 09.07.2014, 05:44:55 »

если кому не трудно можете расписать поэтапную настройку данного теплосчетчика в личку
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 09.07.2014, 08:56:03 »

Направил в личку описание лабораторной работы по настройке ТСР-026М - 4,5 МБ.
Записан
raven
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #3 : 10.07.2014, 05:57:57 »

Добрый день остались следующие вопросы:
1)На экране отображается восклицательный знак.Что означает?
2)установка типа ИКИ пассив или актив?Изначально ЭРСВ 440 Лайт плюс стоят в пассиве?
3)Конт пит должен быть отключен или включен?
4)В настройках П1 F=0,00Гц
5)в настройках трубопровода след. x--x--
6)Нужно ли выставлять ограничение по входной частоте от расходомера 100Гц?
Как нам проверить правильность работы расходомеров?
Записан
raven
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #4 : 10.07.2014, 08:41:39 »

почему в настройках тип расходомера нет ЭРСВ 440 лайт плюс?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #5 : 11.07.2014, 16:21:56 »

Все, что отображается на экране ТСРВ-026М, описано во второй части "Руководства по эксплуатации ТСРВ-026М" http://www.vzljot.ru/files/docs/152/re2_tsrv026.pdf. Если Вам самому лень читать документацию и Вы ждете, что кто-то прочитает и перескажет, то пожалуйста.
1) Про восклицательный знак - стр. 21 Нештатные ситуации.
6.2. Зафиксированные в тепловычислителе НС отображаются:
- одним или двумя восклицательными знаками в окнах индикации
основного меню и текущих значений измеряемых параметров в те-
плосистеме и трубопроводах;
- знаком «×» в знакопозиционном коде состояния теплосистемы –
подменю Теплосистема / Расч. данные / Ст. ТС;
- знаком «×» в знакопозиционном коде состояния трубопроводов –
подменю Теплосистема / Трубопроводы / Ст ТР1 (2,…,4);
- сообщением о виде (критерии) НС, отображаемом после активиза-
ции окна кода состояния.
2) и 3) Установка типа ИКИ и контроль питания - это Ваше решение. Настройка контроля питания описана на стр. 14. Заводская рекомендация - включать контроль питания расходомера.
Чтобы сделать активным расходомер ЭРСВ 440 Лайт Плюс, нужно установить дополнительный модуль активных выходов, который идет в комплекте с расходомером.
4) Фактическая частота с расходомера при отсутствии импульсов будет 0 Гц.
5) Знакопозиционные коды состояния описаны на стр. 38. В Вашем случае сработали нештатные ситуации 3 и 6 (отсчет справа налево).
6) Ограничение по входной частоте 100 Гц - аппаратное. Тепловычислитель ТСРВ-026М физически не может воспринять частоту выше, чем 100 Гц.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 11.07.2014, 16:31:45 »

Вопрос по проверке правильности работы расходомеров решается только одним способом - сличение с эталоном. Способов сличения с эталоном несколько:
1) Демонтировать расходомер и провести калибровку (проверку погрешности) в метрологической лаборатории на проливной установке.
2) Установить на тот же трубопровод последовательно с проверяемым расходомером переносной ультразвуковой расходомер с накладными датчиками, если позволяют прямолинейные участки и состояние трубы.
3) Для проверки расходомера на подаче можно закрыть обратку и вылить измеренное количество воды через спускник. Вылитую воду можно измерить:
   а) эталонным электромагнитным расходомером
   б) мерной емкостью
   в) весами, поставив емкость на весы
Записан
raven
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 10


« Ответ #7 : 14.07.2014, 05:44:29 »

спасибо большое
Записан
Деня
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 20


« Ответ #8 : 04.09.2014, 09:24:22 »

Что означает ошибка ЭРСВ 440 Неустойчивая опора. прочитал непосредственно с эрсв.  Полез поп причине отсутствия расхода
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #9 : 05.09.2014, 14:59:49 »

В ЭРСВ есть нештатная ситуация "Некорректная опора" - это аппаратная неисправность расходомера (не работает блок генерации тока, создающего магнитное поле в датчике). Такой расходомер нужно отправлять в ремонт...
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #10 : 05.09.2014, 15:01:23 »

Ошибка "Некорректная опора" в любом случае требует вскрытия метрологической пломбы и ремонта. Возможные причины:
1) нет контакта электронной платы с катушками накачки магнитного поля в проточной части. Может быть вызвано попаданием влаги и окислением контактов на разъеме.
2) неисправность электронного блока.
Записан
Деня
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 20


« Ответ #11 : 08.09.2014, 08:01:00 »

Гарантийный ли случай покажет экспертиза? Такая проблема сразу на двух приборах. и есть подозрение что еще парочка приболели такой же бедой