« : 18.03.2010, 07:16:19 »

на существующую и успешно работающую 485 шину приборов тсрв-024 под управлением ассв-030 прицепили пару электросчетчиков меркурий-230.. соответственно в конфигураторе добавил их описание в шину, присвоил списки и сохранил все это дело в набор.. для проверки пытаюсь запустить отображение текущих параметров через программу отчеты, однако окно связи даже не открывается.. для тсрв-024 из этой-же шины все работает.. не могу понять в чем загвоздка, приборы описаны правильно, заведены правильно, по ссылке.. единственный момент смущает - адресация приборов по умолчанию зависит от заводского номера (последних цифр) и поэтому в шине заполнены адреса 1-2-3-32-90, где 32 и 90 как-раз таки меркурии.. ну и плюс к тому идентификатор и метка - в отчетах ставлю идентификатором номер прибора, а в конфигураторе в качестве метки адрес прибора (32 и 90 соответственно).. кто что посоветует?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 18.03.2010, 10:57:55 »

Отображение текущих параметров из программы Отчеты требует наличия образца нужного типа. При поставке во Взлет СП присутствуют образцы ТСРВ-020,022,024,030. Для других приборов пользователю следует создать образцы самостоятельно. Процесс описан в Руководстве пользователя.

Советую Вам для начала просто проверить обмен с Меркурием в этой конфигурации из программы Обмен. Если проблем не будет, переходить к созданию образцов.
Записан
vrtx
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 42


« Ответ #2 : 18.03.2010, 13:05:45 »

спасибо.. следует ли понимать, что в режиме опроса приборов по расписанию все пройдет гладко? образцы требуются только для снятия текущих данных?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #3 : 18.03.2010, 16:46:37 »

Образцы требуются только для получения текущих данных из программы Отчеты.

Снова рекомендую Вам проверить сам факт обмена с прибором в данной конфигурации.