Автор Тема: ТСР-031.нет архива  (Прочитано 6942 раз)
Сергей С.
Гость
« : 01.04.2010, 11:22:54 »

Здравствуйте! Уважаемые специалисты, при обслуживании ТСР-031 возникла проблема. Прибор перестал архивировать данные теплоносителя по массе (система отопления закрытая, два трубопровода), данные по температуре в норме. При переводе прибора на некоторое время в режим СЕРВИС архивация начинается, пару дней идет и прекращается. Рестарт не помогает. Какие решения данной проблемы существуют? Поможет ли перепрошивка ТСР?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 02.04.2010, 10:30:26 »

Может, к примеру, пора батарейку менять?
Может происходит какая либо НС?
Объем копит?
Записан
Сергей С.
Гость
« Ответ #2 : 02.04.2010, 12:48:53 »

Никаких НС нет. Батарейка в норме. При просмотре через МОНИТОР ВЗЛЕТ-ТСРВ-03Х в диагностике выдает накопления в пункте ОШИБОК ЧТЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗ EEPROM при рестарте.
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #3 : 02.04.2010, 12:51:02 »

Я думаю последний пост можно зачесть за автоответ.
После этого отправить  прибор в ремонт с причиной дефекта - сбой работы EEPROM
Записан