dgon
Гость
« : 23.05.2010, 14:19:19 »

Здравствуйте.
На теплоисточнике имеется ТСРВ-024 с 4мя расходомерами, установленными на подпиточных тубопроводах, и, соответственно, 4мя ДД, 4мя ДТ.
Кроме того, по RS-485 в этот ТСРВ-024 прописывается давление и температура ХВ.
К примеру, по схеме "Пользовательская" имеем:
m1=V1*плотность1(t1,P1),
m2=V2*плотность2(t2,P2),
m3=V3*плотность3(t3,P3),
m4=V4*плотность4(t4,P4), - это все по РЭ.
Необходимо реализовать следующее:
W1=m1*hхв,
W2=m2*hхв,
W3=m3*hхв,
W4=m4*hхв.
Это необходимо для расчета тепла, получаемого от поставщика хол.воды и содержащегося в подпитке по формуле 2.1 Правил учета ТЭиТН.
Прошу помощи - как это сделать?
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #1 : 25.05.2010, 12:21:23 »

Пользовательская схема закроет задачу