Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
26.04.2024, 12:01:11
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Нужна помощь !!!!!
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Нужна помощь !!!!!  (Прочитано 7391 раз)
Владимир100
Гость
« : 23.08.2010, 11:06:49 »

Установлено несколько приборов УРСВ-522ц. Когда выключены частотники все приборы работают нормально, после включения ЧП на одном расходомере сильные скачки показаний второй норма третий скачки не сильные, но есть. Подскажите, в чем может быть проблема? блоки питания запитаны через бесперебойник.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 25.08.2010, 07:05:39 »

Возможна наводка помехи в кабелях от электронного блока к датчикам. Нужен дополнительный заземленный экран, например проложить кабель в заземленной металлической трубе или металлорукаве.
Записан
Владимир100
Гость
« Ответ #2 : 25.08.2010, 09:12:06 »

Возможна наводка помехи в кабелях от электронного блока к датчикам. Нужен дополнительный заземленный экран, например проложить кабель в заземленной металлической трубе или металлорукаве.

А можно по подробней, пожалуйста.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 26.08.2010, 09:45:04 »

Если измерения сбиваются при включении частотного регулятора, естественно предположить, что на измерительный контур электронного блока приходят помехи. Помехи могут прийти по разным направлениям: по линии питания, по линии заземления, по проводам от датчиков из эфира. Мощный мегаваттный частотный преобразователь ставит электромагнитные помехи и по линии питания, и по линии зануления и по эфиру.

   Сначала разберемся с питанием. Бесперебойники бывают типа Smart, когда входящее питание конвертируется в постоянное напряжение, а потом из постоянного генерируется переменное. Но если бесперебойник простой Back-UPS, то при напряжении питания в диапазоне 205-235 он просто напрямую подает напряжение через себя, никак не фильтруя и не сглаживая.Если питание на всех трех приборах берется из одного места, а помехи есть не навсех приборах, значит помехи не по линии питания.

  Теперь с заземлением. Если вместо заземления использовано защитное зануление, то оно вполне может быть источником помех. Проще всего подключить осциллограф и посмотреть. Желательно для измерительных приборов (как, впрочем, и для средств связи типа телефонных станций) иметь нотдельный контур заземления.

   И наконец, эфирные помехи. Если от электронного блока к датчикам проложены длинные кабели, они работают как антенны и принимают эфирную помеху. Если эти кабели поместить в заземленный экран, то помеха существенно ослабнет. В качестве заземленного экрана для кабелей можно использовать металлическую трубу или металлорукав, заземленный с одного конца.
Записан