Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими параметрами нужно манипулировать чтобы регулятор стал быстрее выходить на уставку отопления. В данный момент он подбирается к уставке уж очень медленно и судя по графику сильно раскачивается.
С Уважением “resident"
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
***

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335

Обладаю телепатией


« Ответ #1 : 01.12.2010, 16:21:12 »

из теории автоматического регулирования: коэффициент усиления и время интегрирования. Вроде так.
Записан

Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования