1 часть - это архив по первой теплосистеме.
Спасибо за пояснение.
Я так и предположил в самом начале, но писать запросы, основываясь только на предположениях нельзя.
Ещё требует пояснения контрольная сумма, указываемая в запросе
- пример запроса из приложения А к описанию протокола modbus
vsp, вы пишете:
01 41 00 ArcNum 00 01 01 Sec Min Hour Day Month Year CS1 CS2
т.е. контрольная сумма - 2 байта?
По документации modbus вообще не ясно сколько байт занимает контрольная сумма.
Расчёт контрольной суммы должен выполнять я? И вообще следует ли туда что-либо записывать?
Из описания структуры архивов ТСРВ-024:
Примечание: У всех архивов, запись которых защищена контрольной суммой, при
запросе записи по интерфейсу сначала проверяется контрольная сумма записи и если она
повреждена, то возвращается обратно запрос с взведенным флагом ошибки (см. описание
протокола ModBus). При успешном чтении, контрольная сумма передается в записи