Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 14:00:48
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  РО-2
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: РО-2  (Прочитано 6125 раз)
temniy_a
Сервисмен
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 31


« : 11.02.2011, 17:15:40 »

Столкнулся с проблемой. Заказчик жалуется что РО-2 не отрабатывает регулирование отопления по внешней температуре. Приехал. Взял магазин сопротивлений - выставил температуру +15 градусов!!! Проходит час РО-2 ноль внимания, что интересно #tнар=+15 tнарвычисл=-6.7. Перезагрузил прибор  tнарвычисл стала равной #tнар. Но эффекта ноль.

Теперь вопрос что делать??? Возможно есть какие-то параметры инерционности?
Версии прошивок самые разные, укажу их позже.   
Записан
R104
Гость
« Ответ #1 : 21.03.2011, 15:15:56 »

У РО-2 действительно имеется инерционность изменения tнар.выч, связанная с учетом тепловой инерции стены. Но РО-2 предназначен для температурного регулирования отопления и не осуществляет его только в режимах ЛЕТНИЙ и CONST. Информации в приведенном сообщении недостаточно для диагностики. Для оценки ситуации необходимо, как минимум, знать конфигурацию регулятора (назначение датчиков температуры,управляющих выходов, режим отопления, значения измеренных температур и т.д.) до подключения магазина сопротивлений, значения параметров после подключения и после передергивания питания. И расшифровка "...эффекта ноль.".