GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 101
|
|
« Ответ #1 : 16.02.2011, 14:58:36 » |
|
1. ТСРВ-034 измеряет расход (усреднённый, а не мгновенный) один раз за период обработки, который не может быть меньше 4 с, соответственно, и значение при индикации (период которой 4 с) не может изменяться чаще - через 2 с. 2. В случае малой частоты импульсов для получения примерно постоянного расхода (а также тепловой мощности) следует период обработки (их 2: в режиме Работа при отсутствии внешнего питания и для остальных режимов или с внешним питанием) задавать так, чтобы за период было много импульсов (значительно больше 1, т.е. T >> 1/F). Это целесообразно также и для экономии потребляемой энергии. Задание малого периода применяется в случае быстрых изменений температуры (напр., при поверке), не требуется для трубопровода. Кроме того, механические контакты не гарантируют короткие импульсы, поэтому следует отключить проверку ПР. 3. Вычисление прошедшего объёма воды осуществляется накоплением импульсов за период обработки. Если импульсы попадают в разные периоды, то они всё равно учитываются для объёма (разница возникает только для массы и тепла - может быть немного разная температура). Т.о., тепло и при малом периоде обработки должно вычисляться корректно (скачки возможны для тепловой мощности).
|