Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
25.04.2024, 19:55:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Нестабильная работа тепловычислителя ТСРВ-034 с счетчиком воды с герконом
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Нестабильная работа тепловычислителя ТСРВ-034 с счетчиком воды с герконом  (Прочитано 6469 раз)
теплосервис
Гость
« : 16.02.2011, 14:14:44 »

При работе теплосчетчика со счетчиком воды ВСГн с герконовым выходом, периодически (раз в 2 сек) показания мгновенного расхода равняются нулю, т.е. 2 сек расход есть потом 2 сек. расхода нет и соответственно выроботка тепла в 2 раза уменьшается.

Подскажите, что не так?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 101


« Ответ #1 : 16.02.2011, 14:58:36 »

1. ТСРВ-034 измеряет расход (усреднённый, а не мгновенный) один раз за период обработки, который не может быть меньше 4 с, соответственно, и значение при индикации (период которой 4 с) не может изменяться чаще - через 2 с.
2. В случае малой частоты импульсов для получения примерно постоянного расхода (а также тепловой мощности) следует период обработки (их 2: в режиме Работа при отсутствии внешнего питания и для остальных режимов или с внешним питанием) задавать так, чтобы за период было много импульсов (значительно больше 1, т.е. T >> 1/F). Это целесообразно также и для экономии потребляемой энергии. Задание малого периода применяется в случае быстрых изменений температуры (напр., при поверке), не требуется для трубопровода.
Кроме того, механические контакты не гарантируют короткие импульсы, поэтому следует отключить проверку ПР.
3. Вычисление прошедшего объёма воды осуществляется накоплением импульсов за период обработки. Если импульсы попадают в разные периоды, то они всё равно учитываются для объёма (разница возникает только для массы и тепла - может быть немного разная температура). Т.о., тепло и при малом периоде обработки должно вычисляться корректно (скачки возможны для тепловой мощности).
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #2 : 16.02.2011, 16:14:27 »

Это означает, что герконовый выход замыкает свой контакт один раз за несколько секунд (за период расчета тепла). Получается, что половину времени считается двойной расход, а половину времени - нулевой. В принципе тепло считается правильно.
Можно увеличить период расчета тепла в ТСРВ-034 до шести минут, тогда показания будут более равномерные.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.