Автор Тема: взлет эксперт и modbus  (Прочитано 6478 раз)
zev
Гость
« : 22.03.2011, 10:14:11 »

что я делаю не так?
пытаюсь связать smc с расходомером взлет эм. связь работает - статистика в расходомере показывает что все нормально.. далее проблема.. к примеру переменная логическая 400002 следовательно физическая 1h. пытаюсь считать показатели - выход 0 (хотя должно быть 4.. скорость обмена) хотя запись в эту переменную проходит корректно.. в настройках взлета показатели меняются...
существует ли разница в записи и чтении переменных
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #1 : 22.03.2011, 15:21:28 »

Может вы старший байт 16 битного регистра смотрите при чтение? Он =0, младший -4
Записан