Автор Тема: Разница показаний ЭРСВ-420  (Прочитано 52395 раз)
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #15 : 04.04.2011, 19:15:06 »

Система открытая,только как это на данную проблему влияет?
Вообще-то влияет так, что если "сколько вошло столько и выйти должно" только для закрытых систем. А если входит больше, чем выходит, то система открытая. Вот через то место, где она открытая и выходит то, что не вышло через расходомер, стоящий на обратке.
Получается,что это нормально,разница на подаче и обратке?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #16 : 04.04.2011, 20:18:54 »

Само собой - иначе зачем два прибора!
Записан

RTFM
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #17 : 04.04.2011, 20:21:18 »

Само собой - иначе зачем два прибора!
Тогда куда уходит то,что не дошло до обратки?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #18 : 04.04.2011, 21:24:01 »

Так закрытая система или открытая? Уходить может - утечка, ГВС, уборщица. Вариантов мильён
Записан

RTFM
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #19 : 05.04.2011, 06:57:30 »

Так закрытая система или открытая? Уходить может - утечка, ГВС, уборщица. Вариантов мильён
Система открытая,но утечек нигде быть не может,т.к. вода проходит теплообменник и уходит обратно в котельную,на ГВС пока ничего не завязано.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #20 : 05.04.2011, 09:11:15 »

И нигде кранов для слива нет, все герметично?
Записан

RTFM
Sefko
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 214


« Ответ #21 : 05.04.2011, 09:17:22 »

Глюк
Записан
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #22 : 05.04.2011, 11:07:04 »

И нигде кранов для слива нет, все герметично?
Все герметично,краны есть,но они в тепловом узле,который закрыт,посторонние туда не попадут.Если бы где то подтекало или еще что то было,то показания были бы разные,а здесь стабильная разница
Записан
Sefko
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 214


« Ответ #23 : 05.04.2011, 11:25:51 »

Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Записан
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #24 : 05.04.2011, 11:32:00 »

Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #25 : 05.04.2011, 11:32:19 »

Раньше еще применяли такой прием - закольцевать
Записан

RTFM
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #26 : 05.04.2011, 11:33:23 »

Предположим, что все смонтировано правильно - заземление, достаточной длины прямолинейные участки, отсутсвуют перекосы, в просвет прибора не попал кусок прокладки, ...

Остается два варианта.
1. Все же где-то есть приличная утечка, так как 40% разницу расходов объснить разницей температуры нельзя.
2. Один из приборов неисправен. Не ошибка в калибровке, а именно неисправен.

Отличить одно от другого, без возврата приборов на завод, можно переставив приборы местами.
Понятно, что если утечка, то обратка останется заниженной. Если же дело в приборах, то ситуация изменится на противоположную.
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
Надо же знать какой именно неисправен
Записан

RTFM
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #27 : 05.04.2011, 11:42:21 »

Что значит закольцевать-поясните. Боюсь ошибиться,где то читал,что при неисправности одного из расходомеров рекомендуется менять попарно
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #28 : 05.04.2011, 11:57:29 »

Что значит закольцевать-поясните. Боюсь ошибиться,где то читал,что при неисправности одного из расходомеров рекомендуется менять попарно

Закольцевать - направить поток из прямой в обратку по кратчайшей трассе, отсекая теплообменники, отводы на ГВС на т.д. В нормальном случае показания должны быть примерно равны ( с учетом погрешности). Если так и получается, то надо искать, где уборщица берет горячую воду )

Если известно что неисправен именно этот расходомер, то менять второй не к чему. Замена обоих актуальна только для подобранных в пару - Взлет таких не делает. Зато делает термометры - вот они в паре и заменяется КОМПЛЕКТ
Записан

RTFM
Alekc
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #29 : 05.04.2011, 12:12:47 »

Система в принципе идет по кратчайшему пути,проходя теплообменник,отдает тепло и уходит в обратку.
Записан