Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
25.04.2024, 02:45:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АССВ-030 настройка режима GSM-модем
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: АССВ-030 настройка режима GSM-модем  (Прочитано 18763 раз)
ANGER
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 06.03.2011, 23:04:06 »

Проблема с настройкой АССВ-030 в режиме GSM-модем. Не проходит исходящий звонок по АТ-команде ATD в Гипер-Терминале, отвечает ошибкой. При включении питания отвечает одиночным ОК.
Перепробовал все варианты из мануала, и управление по COM-порту, и через драйвер стандартного модема.
Что я делаю не так?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 09.03.2011, 10:39:37 »

1. Самое простое - проверьте не в руской ли раскладке вы набираете команду?

2. По умолчанию вызов от модема осуществляется в режиме передачи данных, а не голоса. Если услуга передачи данных не включена, то получится то, что вы описываете. Для того, чтобы выполнить голосовой вызов, добавьте в конце номера точку с запятой.
Записан
ANGER
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 09.03.2011, 17:59:01 »

С раскладкой все правильно, не была подключена услуга "Мобильный офис" для передачи данных CSD.
Через терминал дозвон теперь проходит, но Взлет СП по CSD с прибором не соединяется. Один АССВ в режиме GSM-модема через драйвер стандартного модема на диспетчерском ПК, второй на ТСРВ-024М настроен на CSD. Перепробовал все варианты соединения, дозвон происходит только при использовании соединения через "АССВ-030 (GPRS)", но у меня то CSD. Потому ничего не считывается, обмен длится ок. 2 мин (смотрю по HL6) и на этом все. Задание висит, данных нет.
Подскажите как настроить систему для связи приборов только по CSD? Пока прямого IP нет.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #3 : 10.03.2011, 15:03:57 »

Цитировать
дозвон происходит только при использовании соединения через "АССВ-030 (GPRS)",


Полагаю, при этом в Вашем описании указан еще и нужный СОМ-порт. Это единственный случай, когда программа набирает номер путем прямой посылки команды ATD в сом порт.  Раз это работает, значит и АССВ и порт в порядке.
Во всех остальных случаях работа производится через системный драйвер модема. Там что-то не так.

Проверьте заполнение поля телефонного номера в описании прибора в Конфигураторе (или в Отчетах). В этом случае он должен начинаться с 8... (а не с +7...., этого драйвер не понимает).


Записан
ANGER
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 11.03.2011, 08:24:41 »

Действительно, задавал номер через +7. В мануалах везде упоминания про номер только через +7, плюс привычка.
По 8-ке дозвон пошел из отчетов, по HL6 виден обмен, но данные опять-таки не считываюся. Превышение таймаута ожидания при получении характеристик прибора. При считывании архивов через Обмен соответственно ошибка E39 тот самый таймаут.
Кабели использую из комплекта АССВ-030.
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #5 : 11.03.2011, 11:05:42 »

Вы используете АССВ-030 на стороне прибора в рабочем режиме (оба переключателя в положении ON)?

В таком случае в Конфигураторе тип подключения должен быть "CSD(АССВ-030,режим CSD). Не "модем"! Это так?

Скорость удаленного АССВ и прибора согласованы? Адрес прибора верный? В приборе соединение установлено прямое?
Записан
ANGER
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 12.03.2011, 22:02:13 »

Проблема решилась после звонка в тех.поддержку.
Да, нужно было тип подключения выбирать "АССВ-030 (CSD)", однако этого сделать имея под руками только мануал мне не представилось возможным. Я был удивлен, почему режим GPRS есть, а CSD нет. Он есть, но выбрать его можно только если создавать прибор в конфигураторе, а не в Отчетах, как говорится в мануале, но это все лирика.
Теперь все работает, спасибо Вам, vsp, за ответы. Они были дельными.
Записан
FantomAK
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 16


« Ответ #7 : 15.07.2011, 03:24:42 »

Смогу-ли я настроить связку АССВ030+ТСРВ-24/23 для получения данных в режиме CSD через USB модем из E150 комплекта "МСТ Коннект"?
Какие могут случится подводные камни?
Похоже у меня рухнул настроеный по GPRS обмен и светит переделка всей сети чтобы, как минимум, собрать месячные отчёты ;(
CSD - тк. МТС (да и другие) не горят желанием давать публичный IP
Как-нибудь можно использовать диспетчерским модемом Мотороллу V150, если возникнет ситуация с конфликтом сотовых провайдеров?
Записан
Sinbreaker
Гость
« Ответ #8 : 26.09.2011, 21:23:33 »

незадолго до вашего ответа, додумался.

Изменил адрес но теперь он в 2 полях для 4го и 8го отображает одни и те же данные

В чем ошибка? Вот проект
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.